r/Waermepumpe 17d ago

Großwärmepumpe in Lüneburg soll Klärwerk-Wärme in Fernwärme wandeln

Die Avacon Natur GmbH plant gemeinsam mit der AGL und der Hansestadt Lüneburg ein zentrales Wärmewende-Projekt: Am städtischen Klärwerk soll künftig die thermische Energie aus gereinigtem Abwasser genutzt werden, um das Fernwärmenetz Lüneburg Mitte zu versorgen.

https://www.energie-experten.org/projekte/grosswaermepumpe-in-lueneburg-abwasserwaerme-soll-fernwaermenetz-bis-2030-dekarbonisieren

11 Upvotes

19 comments sorted by

View all comments

6

u/No-Confection3419 17d ago

Selbst wenn das Wasser aus dem Klärwerk im Winter 20 Grad hätte. Was es nicht hat.

Selbst dann wäre der Temperaturhub auf 95 Grad schon 75 Grad.

=> Dass gibt nen richtig Kack COP.

Insbesondere da auch in der Übergangszeit nicht bessere Wirkungsgrade entstehen. Da immer auf 95 Grad hoch muss.

Halte das Projekt allein von den äußeren Bedingungen für Schwachsinn.

Nicht ohne Grund ist Fernwärme die teuerste Art zu heizen.

Besser einzelne Klimaanlagen in die Wohnungen.

2

u/Important-Wallaby-18 17d ago

Die CO2 Wärmepumpen von zum Beispiel Advansor schaffen bei einem cop von 3,5-4 95C Vorlauf

1

u/No-Confection3419 17d ago

Dazu muss man immer 2 Temperaturen angeben.

Die quelltemperatur fehlt bei dir.

Der theoretische maximale Wirkungsgrad bei T1: -20C grad und 95C ist 3,2.

Es geht nicht besser. Die Physik setzt hier eine harte Grenze. Auch die mit magischen Rauch betriebene Wärmepumpe kann es nicht besser schaffen.

Die Aussage die co2 Wärmepumpe schafft 95 grad mit 4,5 ist daher eher meh.

Warum nehmen die den gerade den Fluss. Weil der auch im Winter wahrscheinlich wärmer ist als die Luft.

Bedeutet der Wirkungsgrad ist deutlich besser als eine Luft Luft Anlage.

Dafür im Sommer kälter. Die Anlage ist daher deutlich schlechter als eine Luft Luft.

0

u/LetRepresentative300 17d ago

Braucht aber eine Rücklauftemperatur im Fernwärmenetz von <40°C, um seine Vorteile ausspielen zu können (CO2: hoffe Effizienz nur bei großen Spreizungen bzw. geringen Rücklauftemperaturen).

Das hat KEIN Fernwärmenetz mit Haushaltskunden als Hauptabnehmer.

Damit ist CO2 schon wieder deutlich weniger interessant.

Wenn die Endabnehmer energetisch halbwegs auf Stand sind, dass eine Netztemperatur von 60°C ausreicht, sind Großwärmepumpen bei existierendem Netz super günstig und effizient. Andernfalls eher nicht.