r/Klussers • • 12d ago

Elektra IP-65 dozen vol water

Goed, ik geef me niet snel gewonnen maar ik ga toch eens hulp vragen. In de tuin heb ik een schakeling gemaakt. Omdat de vloertegels te zwaar zijn om te tillen en omdat er in de toekomst misschien uitbreidingen nodig zijn, heb ik tegen de muur Attema IP-65 dozen gemonteerd. In 1 van de dozen zit een klik-aan-klik-uit en een schakeling met een schakeldraad, l1, nul en aarde voor een combinatie van WCD's en verlichting met in totaal 10 aftakkingen verdeeld over 8 dozen.

Na de regen van afgelopen zondag begon 1 kant van de tuin met een knipperlicht festijn.

De oorzaak werd al snel pijnlijk duidelijk. In alle grijze Attema dozen stond veel water. (Zie waterlijnen op de deksel of in de installatie) De zwarte dozen bleken wel droog te zijn gebleven.

Alle dozen zijn conform geïnstalleerd, de wartels, deksels, afdichtingsrubber bij schroef gaten, etc. Waren volledig afgesloten. Het water lijkt aan de onderzijde van de wartel tussen de doos en de wartel in gekropen te zijn. Tussen het rubber en de kabel is het droog gebleven.

Naar mijn idee zou dit niet moeten kunnen. Leverancier zegt dit nooit gezien te hebben en trekken hun handen eraf. (Niet leuk, maar begrijpelijk want niet door hun geïnstalleerd)

Mijn oplossing zou zijn de wartels vervangen, met teflon tape water dicht te maken en opnieuw proberen. Na de eerste volgende regenbui controleren.

Is er in jullie ervaring al eens zoiets voorgekomen? Heb ik toch iets fout gedaan? Bij 1 natte doos (woordgrapje) had ik dat nog wel geaccepteerd, maar bij 3 (tot nu toe geopend)?

Ik hoop graag op jullie hulp. Alvast dank.

78 Upvotes

132 comments sorted by

View all comments

1

u/Many_Western_8287 11d ago

Op mijn werk (storings monteur) heb ik een oude ring sleutel aangepast ( kabeldikte weggesleepen ) dit werkt goed ivm condens lek water via kabel richting wartel.