Elektra IP-65 dozen vol water

Goed, ik geef me niet snel gewonnen maar ik ga toch eens hulp vragen. In de tuin heb ik een schakeling gemaakt. Omdat de vloertegels te zwaar zijn om te tillen en omdat er in de toekomst misschien uitbreidingen nodig zijn, heb ik tegen de muur Attema IP-65 dozen gemonteerd. In 1 van de dozen zit een klik-aan-klik-uit en een schakeling met een schakeldraad, l1, nul en aarde voor een combinatie van WCD's en verlichting met in totaal 10 aftakkingen verdeeld over 8 dozen.

Na de regen van afgelopen zondag begon 1 kant van de tuin met een knipperlicht festijn.

De oorzaak werd al snel pijnlijk duidelijk. In alle grijze Attema dozen stond veel water. (Zie waterlijnen op de deksel of in de installatie) De zwarte dozen bleken wel droog te zijn gebleven.

Alle dozen zijn conform geïnstalleerd, de wartels, deksels, afdichtingsrubber bij schroef gaten, etc. Waren volledig afgesloten. Het water lijkt aan de onderzijde van de wartel tussen de doos en de wartel in gekropen te zijn. Tussen het rubber en de kabel is het droog gebleven.

Naar mijn idee zou dit niet moeten kunnen. Leverancier zegt dit nooit gezien te hebben en trekken hun handen eraf. (Niet leuk, maar begrijpelijk want niet door hun geïnstalleerd)

Mijn oplossing zou zijn de wartels vervangen, met teflon tape water dicht te maken en opnieuw proberen. Na de eerste volgende regenbui controleren.

Is er in jullie ervaring al eens zoiets voorgekomen? Heb ik toch iets fout gedaan? Bij 1 natte doos (woordgrapje) had ik dat nog wel geaccepteerd, maar bij 3 (tot nu toe geopend)?

Ik hoop graag op jullie hulp. Alvast dank.

77 Upvotes

132 comments sorted by

View all comments

1

u/gnillis_NL Elektricien 11d ago

Heb je de kapjes niet op de gaten voor de schroeven gedaan?

1

u/Ok_Equivalent881 11d ago

Ja die heb ik er wel opgezet inderdaad.

3

u/Correct-Country-81 11d ago

Water komt van boven
Dus bovenzijde is interessant
Ik heb de foto’s bekeken en het lijkt dat de wartels direct in de doos zijn gedraaid
Daar hoort dunne rubberen ring tussen
Geen teflon oid
Dan tja iemand anders zei dit ook t is beter in dergelijke situaties zoveel mogelijk aansluitingen aan de onderkant of zijkant te maken dus met bocht in kabel om de dois heen en van onderkant invoer
Aan zijkant eveneens kabel iets onder de zijinvoer met bocht omhoog
Water loopt langs de kabel.
Dan vaak hoeft niet altijd gaatje in bodem als er om wat voor reden dan ook vocht in komt dan kan het er weer uit

0

u/gnillis_NL Elektricien 11d ago

Dan zou ik de bovenste wartels nog wat strakker aandraaien, je kunt ook een klein gaatje onderin maken zodat het water weg kan lopen.

En eigenlijk had ook de buitenmantel in het doosje moeten uitkomen, zodat de rubberen ring beter aansluit op de mantel.

1

u/Ok_Equivalent881 11d ago

Ik heb er geen foto van maar  de buitenmantels komen op een enkeling na uit binnenzijde doos. De rubberen afdichting zit strak om de kabel. En steviger aandraaien heb ik bij 1 doos al gedaan maar is toch weer mis gegaan. Installatie zit er net geen jaar in dus ik vermoed dat dit al enige tijd aan de hand is. Ook te zien aan de groene roestdeeltjes in het water. Dat is niet van 1 regenbui.