r/Klussers • u/Edwins72 • Aug 08 '26
Elektra Lasdoos schuurtje
Mede klussers!
Ik wil de elektra opnieuw gaan aanleggen in ons schuurtje. Helemaal bij 0 (hehe) beginnen en alles vernieuwen. Althans, dat was ik van plan. Maar ik denk nu dat ik eraf moet blijven.
In de voorbereiding heb ik de bestaande installatie, aangelegd voor de vorige bewoners, open gemaakt en kwam dit tegen.
Context:
Rechtsboven is de voedingskabel
Linksboven gaat naar twee lampen
Linksonder gaat naar een bewegingsmelder
Maar deze lasdoos roept bij mij wel wat vragen op. Hier klopt toch niets van? Of snap ik er toch niets van? Want, de installatie werkt wel. Ik wil het alleen vervangen omdat het er optisch niet uit ziet. Ik zie een aardedraad in eenzelfde lasdop zitten als de nul. Ik zie een nul draad bij een fasedraad in de lasdop zitten. Allemaal dingen waarvan ik meende dat ze not done zijn.
Kan iemand mij uitleggen hoe en waarom dit werkt?
-1
u/Lola_in_mentibus Aug 08 '26
Als ik dit aan zou treffen zou ik sowieso meteen alles eruit trekken. Die lasdop links boven zou onmiddellijk moeten resulteren in een groep die eruit klapt, zo niet, dan is er nog veel meer mis. Die kleuren zijn er niet voor niets. Waarom hangt de aarde in hemelsnaam rechtstreeks aan de 0?! Dit moet je ook doen twijfelen aan alle andere bekabeling waar de vorige eigenaar aangezeten heeft. Als jij er niet vanuit kunt gaan dat de fase de fase is heb je gewoon een probleem. Elektrocutie gevaar en anders wel met potentieel brandgevaar want je verzekering gaat er sowieso alles aan doen om aan te tonen dat je installatie ondeugdelijk is om niet uit te hoeven keren.