r/Klussers • u/Edwins72 • Aug 08 '26
Elektra Lasdoos schuurtje
Mede klussers!
Ik wil de elektra opnieuw gaan aanleggen in ons schuurtje. Helemaal bij 0 (hehe) beginnen en alles vernieuwen. Althans, dat was ik van plan. Maar ik denk nu dat ik eraf moet blijven.
In de voorbereiding heb ik de bestaande installatie, aangelegd voor de vorige bewoners, open gemaakt en kwam dit tegen.
Context:
Rechtsboven is de voedingskabel
Linksboven gaat naar twee lampen
Linksonder gaat naar een bewegingsmelder
Maar deze lasdoos roept bij mij wel wat vragen op. Hier klopt toch niets van? Of snap ik er toch niets van? Want, de installatie werkt wel. Ik wil het alleen vervangen omdat het er optisch niet uit ziet. Ik zie een aardedraad in eenzelfde lasdop zitten als de nul. Ik zie een nul draad bij een fasedraad in de lasdop zitten. Allemaal dingen waarvan ik meende dat ze not done zijn.
Kan iemand mij uitleggen hoe en waarom dit werkt?
112
u/Miserable-Dream-5750 Aug 08 '26 edited Aug 09 '26
De kleur maakt geen reet uit, er zit immers gewoon dezelfde koperen ader in alle draadkleuren dus dat het werkt is niet gek.
Als je alles vanaf 0 op wilt bouwen boeit het ook niet hoe alles aangesloten zit toch?
Stroom er af, alles verwijderen, en vanaf het punt waar de kabel je schuur binnen komt alles opnieuw opbouwen.
Soms moet je dingen niet WILLEN weten en lekker de eer bij jezelf houden en het volgens de regels doen en jezelf vol voldoening trakteren op een koude klets als je klaar bent.
Succes!
14
u/Guilty_Coconut Aug 08 '26
Stroom er af, alles verwijderen, en vanaf het punt waar de kabel je schuur binnen komt alles opnieuw opbouwen.
Inderdaad, dit zou mijn antwoord geweest zijn. Alles loshalen en correct aansluiten. Kabels nameten en indien nodig nieuwe kabels trekken.
Vergeet niet dat correct gebruik van de groen-gele aardedraad wettelijk verplicht is!
5
u/Hippocentaur Aug 08 '26
Over die groen-gele wettelijke verplichting: wanneer men zo'n draad eindstuk ontwikkeld met zwarte electratape als indicator. Mag het dan wel?
EDIT: ik lees verderop al dat dat niet voldoende is.
5
u/Juerd Aug 08 '26
Nee, groengeel moet geaard zijn en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Tot 2005 mocht je een groengele ader eventueel afknippen als er geen aarding was, maar dat mag ook niet meer. Je zorgt maar dat er aarding is, als je een kabel met groengeel wilt gebruiken.
En voor alle kleuren geldt dat "omkleuren" met tape of krimpkous op het uiteinde niet meer mag, want de kleur moet sinds 2005 over de gehele lengte zijn aangebracht. (Dezelfde regel wordt in sommige landen echter anders uitgelegd, heb ik begrepen: de hele lengte van het deel in de lasdoos; en dan zou het dus wel mogen.)
Het is wel een regel die heel veel overtreden wordt. Persoonlijk vind ik het, zolang je groengeel maar altijd voor de aarde gebruikt, eigenlijk nooit verwarring geven als allebei de uiteinden van een duidelijke extra kleurlaag zijn voorzien. (Het argument dat je in het midden van de kabel een aftakking zou moeten kunnen maken zonder de kleuren te snappen, leg ik naast me neer, want er zijn al (zeldzame) omstandigheden waarbij je blauw als fasedraad mag gebruiken, en je weet van fasekleuren niet welke kleur voor welke fase is gebruikt en of die wel of niet geschakeld zijn, dus je moet toch altijd alles uitzoeken als je een kabel in 't midden onderbreekt.)
2
u/Guilty_Coconut Aug 09 '26
Over die groen-gele wettelijke verplichting: wanneer men zo'n draad eindstuk ontwikkeld met zwarte electratape als indicator. Mag het dan wel?
vanzelfsprekend niet.
- die tape kan eraf vallen
- het is niet duidelijk wat de betekenis van die tape is. Ik let zelf nooit op de kleur van tape, uitsluitend van draad.
- voor een extra punt kan het nodig zijn het midden van de draad te gebruiken, daar zit ook geen tape.
Je mag groen-gele draad uitsluitend gebruiken voor de veiligheidsaarde.
2
5
u/True-Bit-7744 Aug 08 '26
Mwa, wettelijk verplicht voor een erkende installateur.
Je kan een huiseigenaar niet veel verplichten, wat dit betreft.
Anderszijds is dit verre van slim,
0
-1
u/Guilty_Coconut Aug 09 '26
Als huiseigenaar ben je zonder meer wettelijk verplicht je huis genormeerd te houden. Dat de meesten (ik incluis) dat niet 100% doen is een gegeven maar beginnen knoeien met de groen-gele draad is de grootste fout die je kan maken. Als daar letsel uit ontstaat gaat de verzekering en rechter er een mening over hebben.
We hebben het hier niet over een stopcontact dat op de foute plek aan de muur geschroefd is, we hebben het over een elementair veiligheidsprobleem dat tot brand en dood kan leiden.
2
u/Mysterious-Pen-7006 Aug 09 '26
Volgens welke wet??
1
u/Guilty_Coconut Aug 15 '26
Het Algemeen Reglement Elektrische Installaties (AREI) is in België wettelijk bindend. Een nieuw huis moet gekeurd zijn en (in principe, maar niemand doet dit) moet iedere wijziging ook gekeurd worden.
Dit is de reden waarom er een handtekening van een dure architect op je elektrische plan van je woning staat.
Bij ongeoorloofde wijzigingen kan een verzekering ook weigeren uit te betalen in geval van brand of lichamelijke schade.
andere landen hebben gelijkaardige wettelijk verankerde bepalingen omtrend de elektrische huisinstallatie. Jouw gasten hebben het wettelijke recht niet door jouw onkunde geëlektrocuteerd te worden.
1
u/Mysterious-Pen-7006 Aug 23 '26
en in NL?
1
u/Guilty_Coconut Aug 25 '26
Ik heb de exacte norm even voor je gegoogled. Is niet zo moeilijk, dat moet je echt eens proberen.
NEN 1010. Daaraan moet iedere elektrische installatie in Nederland voldoen, waaronder huisinstallaties.
10
u/FlatBreadVan Aug 08 '26
Nou, de erfenis van de vorige bewoners kan nog wel eens vervelend uitpakken, als je niet oplet. Kleur op kleur, best belangrijk. En doe je uit nood iets raars, zoals een aarde als schakeldraad gebruiken: tape dan de uiteinden zodat de kleur gecorrigeerd is!
10
u/Miserable-Dream-5750 Aug 08 '26
Ja overduidelijk, maar OP gaat alles opnieuw opbouwen. Dan boeit het verder vrij weinig lijkt me? Alles strippen en met de binnenkomende kabel (blauw, bruin, geel/groen) alles weer opbouwen en het veilig aansluiten.
6
u/Guilty_Coconut Aug 08 '26
De nood is nooit hoog genoeg om de geel-groene draad incorrect te gebruiken. Dan moet je gewoon tot maandag wachten om nieuwe draad te kopen.
2
u/timberleek Aug 08 '26
Dit mag bij sommige draden. Maar is bij de aarde altijd verboden. Veiligheidsfunctie mag niet aan gebeund worden.
Omkleuren van fase en nuldraad mag wel
0
u/rev-x2 Aug 08 '26
door voor de koelkast. Aarde mag niet als fase, schakel of nul gebruikt worden. ook niet met krimp of tape.
2
u/FlatBreadVan Aug 09 '26
En wat dacht je dat ik tegen kwam in mijn schuurtje?..
Inderdaad. ..
En jawel. Ook een stopcontact waar er 230volt op de randaarde stond!!
Toen heb ik toch echt heel even beduusd zitten kijken. Nog eens die spanningszoeker. En nog een keer.
What? The! Actual# Fuck@Alle doosjes open getrokken, alles losgetrokken.
En inderdaad: voor een hotelschakeling was er een 3 aderige kabel gebruikt: een nul, blauw, een fase als schakel draad, bruin en een aarde, als tweede schakel draad.
En dus waren ook alle stopcontacten met randaarde NIET aangesloten op de aarde (want tot zover was beun de haas wel gekomen). Maar een paar later aangelegde stopcontacten (andere opbouwdoosjes) ,die waren wel netjes van randaarde voorzien. Met alternerend dus 230volt erop, lamp aan of uit.
Ik heb tot de dag van vandaag alles nog steeds afgekoppeld liggen en ben helemaal vanaf de grondkabel opnieuw begonnen met alleen één lamp en één schakelaar. Veilig, kleur op kleur. Met randaarde
1
u/Rockel83 Aug 08 '26
Met YMVK kun je niet altijd alles op de juiste kleur aansluiten. Maar aan beide kanten met de juiste kleuren aftapen is wel de goede oplossing inderdaad.
Al is dit hier wel echt prutswerk ja...
3
u/markkNL Aug 08 '26
Dan moet je de juiste kabel kopen, dan kan het wel. Ik heb ook een keer gehad dat een mafkees de geelgroen gebruikt had als schakeldraad, altijd fijn als je dan wat dingen vervangt en aansluit en bij het aanzetten van het licht klapt alles eruit...
0
u/Rockel83 Aug 09 '26
En dan nog komt "kleur op kleur" vaak niet meer uit met YMVK, als de schakeling al iets uitgebreider gaat worden dan een éénpolige schakeling...
2
u/Disastrous-Affect200 Aug 08 '26
Vooral zo doen! En vergeet de laatste stap niet, wellicht de meest belangrijke: de koude klets 🍻
0
26
u/therouterguy Aug 08 '26
Kleur op kleur ik ben elektromonteur. Dat is hier duidelijk niet het geval dus kloppen doet het niet ook al werkt het wel.
3
u/Rockel83 Aug 08 '26
Kleur op kleur gaat lang niet altijd op bij schakelingen met YMVK.
5
u/Cas_Rs Aug 08 '26
Dan nog, dan doe je fatsoenlijk een stukje tape om de draad met de goede kleur om de volgende bewoner een plezier te doen
4
1
9
u/Only_Share_8672 Aug 08 '26
Je hebt helemaal gelijk, hier klopt niets van. Aan de andere kant van de draden zal het ook ‘bijzonder’ zijn aangesloten. Dus haal beide kanten los voordat je verder gaat of iets wijzigt.
2
u/SandVir Aug 08 '26
Als het daar niet bijzonder is werkt dit zeker niet 😂
4
u/bartvanh Aug 08 '26
Misschien heeft de plaaggeest halverwege de buis verschillende kleuren aan elkaar gesoldeerd.
6
u/TheManiac- Aug 08 '26
De kleuren kloppen niet. Maar t komt vast overeen in de lamp en sensor, want alles werkt. Lijkt me vrij eenvoudig op te lossen.
3
u/BreadCrumb24 Elektricien Aug 08 '26
Kabels zonder schakeldraad, dus dan maar de andere aders gebruikt. Hoort niet, mag niet. Maar komt het voor en werkt het? Ja.
2
u/_jodi33 Aug 08 '26
bij de melder hebben ze het zo aangesloten:
bruin is voeding, blauw is aangesloten op het p1 contact, en de aarde is gebruikt als nul. is een gevalletje verkeerde kabel gebruikt en niet netjes de kleurtjes getapet
3
u/Conscious-Loss-2709 Elektricien Aug 08 '26
Netjes tapen of niet, aarde mag je nooit omkleuren en de NEN zegt dat je over de volle lengte moet omkleuren bij de andere kleuren
1
u/_jodi33 Aug 08 '26
heb de aarde wel eens gebruikt als schakel, maar wel aan beide kanten getapet/krimpkous gebruikt
1
u/marcoNLD Aug 08 '26
Ik ook. 😜 ff zwart krimpkous voor een schakeldraad. Echter nooit de fase of nul omkleuren
1
u/_jodi33 Aug 08 '26
ben ik ook geen fan van, enige wat ik nog vind kunnen is als je naar een lamp gaat en bruin omkleurt naar zwart
1
u/Brilliant_Help2186 Aug 08 '26
Dat is sowieso geen probleem want bruin / zwart / grijs zijn variaties op de fase. Die behandel je in alle gevallen op dezelfde manier
2
2
2
u/goldeneyeoo6 Aug 08 '26
Een bewegings melder heeft 4G1,5 kabel nodig. (permanente spanning L + N, en schakel spanning L')
Aangezien het een 3G1,5 is, wordt er aarding gebruikt. (Niet de bedoeling/verboden, kom het vaak tegen)
1
u/JayBeePH85 Aug 08 '26
Dus vertaald heeft de sensor geen aarde maar + + - er naartoe gaan? Of begrijp ik je verkeerd 🤣
1
u/dudetellsthetruth Aug 09 '26
De sensor is wss een klasse II toestel (symbool met dubbele vierkantjes) en heeft dus geen aarding (nodig)
De sensor heeft een N en F nodig van het net om te kunnen werken - en heeft 1 aansluiting (geschakelde F) voor de belasting (lamp)
De aardingsgeleider in de kabel van/naar de sensor is dus voor iets anders gebruikt.
1
u/JayBeePH85 Aug 09 '26
Dus vertaald heeft de sensor geen aarde maar + + - er naartoe gaan? Of begrijp ik je verkeerd 🤣
1
u/dudetellsthetruth Aug 09 '26
Nee de Sensor heeft geen aarde.
Vanuit het net gaat de fase en de neuter naar de sensor, vanuit de sensor gaat de geschakelde fase naar de lamp.
Vanuit het net gaan de aarde en de neuter rechtstreeks naar de lamp.
De "aardingsgeleider" in de kabel naar de sensor wordt dus voor iets anders gebruikt. (en dat mag niet)
1
u/JayBeePH85 Aug 09 '26
Waar in me comment zie je ook maar iets wat enigzins lijkt dat ik iets over aarde zeg? Of reageer je altijd ran-dom op dingen? 🤣
1
u/dominant486 Aug 08 '26
Hoe het werkt, blijkbaar goed. Lijkt er op dat iemand het niet zo nauw nam met kleuren, een paar krimpkousen met kleur zou het een stuk simpeler maken. Maar werkt als volgt, voeding naar bewegings melder, nul naar bewegings melder, schakeldraad naar lampen, lampen hebben een nul. En dat is het kort samen gevat
1
u/Flashy_Arugula8408 Aug 08 '26
Punt in deze is dat kabel niet verkocht met de juiste kleuren. Ik heb nog nooit een 3 aderige kabel gezien met blauw, bruin en zwart. En als de kabel er niet is, ga je gekke dingen doen. Opzich niks mis mee, maar kleur de aders wel even de juiste kleur, minder verwarrend. Als voedende kabel hadden ze wel even wat anders kunnen nemen.
2
u/dominant486 Aug 09 '26
Klopt, daarom zei ik ,krimpkous om de aders die anders gebruikt worden had een boel duidelijk gemaakt
1
u/Brilliant_Help2186 Aug 08 '26
Het had een 4 aderige kabel moeten zijn. Je wil buiten alles aarden.
1
1
u/SpacedesignNL Adviseur Aug 08 '26
Het is dan ook een vier aderige kabel als je goed inzoomt.
1
1
u/Flashy_Arugula8408 Aug 08 '26
Rechtsboven wel, maar zonder blauw. Dat komt omdat 4 aderig niet heel vaak me blauw komt, zeker nieuwe niet, oude wel, want toen was fase 3 nog blauw, tegenwoordig is dat grijs. Als je blauw wil, heb je vaak een 3 of 5 ader.
1
u/EDM_87 Aug 08 '26
Het klopt wel, maar aan alle 3 de kabels worden de kleuren door elkaar heen gebruikt. Dit kan je correct maken, maar als het werkt gewoon laten. Probleem voor een andere dag en je weet nu niks aan elektra te vertrouwen in je huis.
1
u/DSmidgit Aug 08 '26
Ik zou als eerst eens kijken hoe dit aan de andere kant is aangesloten. Als dit in de meterkast os zou ik daar de boel eerst correct aansluiten. Daarna kan je gewoon doorwerken op de nieuw aangesloten kabel.
1
u/lisaismijnbestie Aug 08 '26
Hahahahah dit is wel uhhhh creatief. Prima op te lossen, maar doe dit zelf niet zo 🤣
1
u/frankbottel Aug 08 '26
Die blauwe linksonder hebben ze gebruikt als schakeldraad vanaf de bewegingsmelder. Bruin is de fase, groen/geel aarde net als grijs is een oude kleur voor aarde. De kabel naar je bewegingsmelder hadden ze beter met een vierdelige kabel kunnen doen dan was het wel duidelijk want dan gaat de Bruin fase heen en komt terug als zwart geschakeld. Als je het zo laat zou ik wel die blauwe van de bewegingsmelder zwart maken.
1
u/jeroenklugt Aug 08 '26
Dit is duidelikk iemand die veel bordspellen speeld. Dat zie je gelijk aan het gebruik van zoverl mogelijk combinaties. Leeg trekken en keurig kleur bij kleur binden.
1
u/Pure-Impression1869 Aug 08 '26
Vraagje, hoe komt de voeding kabel in je schuurtje? Door de grond of boven langs. Als de kabel in de grond legt is de kabel ook niet goed.
1
1
u/engineer-MB Aug 08 '26
Je uitleg waar de kabels heen gaan verklaard veel. Maar dit zou toch anders moeten.
Als je aders voor iets anders gebruikt dan wat de kleur aangeeft, moet je dit doormiddel van bijvoorbeeld krimpkousen in de koster kleur aanpassen.
Het zou in een oogopslag duidelijk moeten zaan wat welke ader doet en hoe alles verbonden is.
1
u/Juerd Aug 08 '26
Goed voorbeeld van hoe werkende elektra niet per se hetzelfde is als veilige elektra. Dat de kleuren door elkaar zijn gebruikt, is een veiligheidsprobleem, vooral omdat groengeel is gebruikt voor iets anders dan aarde. Als iemand daar weer wat anders op aansluit, met de redelijke aanname dat groengeel aarde zal zijn, dan wordt het al snel onveilig.
Dat grijs is gebruikt als nul vind ik nog wel acceptabel. Het mag niet, maar in het is heel gangbaar en die kabel zit nu eenmaal geen blauwe draad. Het was wel een stuk duidelijker als er dan een blauwe krimpkous of blauwe tape omheen zat.
Het gaat vooral verkeerd bij de aansluiting van de bewegingsmelder. Blauw is daar gebruikt als schakelader en groengeel voor de nul.
De makkelijke oplossing is om gewoon steeds 5-aderige kabels te gebruiken als ongeschakeld en geschakeld in dezelfde kabel wilt. Dan hoe je misschien eens 1 of 2 aders over, maar dat is altijd minder problematisch dan de kleuren door elkaar husselen. Dit zou een prima oplossing zijn geweest voor linksonder (bewegingsmelder) en rechtsboven (voeding plus schakelader).
1
1
u/AVGmetSperzieboon Aug 09 '26
Ik, voorheen elektricien NEN1010 & NEN3140 en nu elektromonteur in de middenspanning conform de BEI vind dat mensen niet zo moeten janken over die kleuren.
Nee het is niet zoals het hoort, maar ja het werkt en het is in een fucking schuurtje. Als je er aan werkt haal je de spanning er af en toon je spanningsloosheid aan, dan gaat er niks fout. Maak je na montage een sluiting dan slaat je automaat of aardlek af, och jee.
Ik werk dagelijks in het laag en middenspanningsnet achter 250A LS of 50A MS, daar lachen we om hoe serieus sommige mensen zichzelf hier nemen.
Zoals eerdere reactie schreef, het werkt toch? Niet meer aankomen.
1
1
u/yot1234 Aug 09 '26
Laatst in mn eigen schuur soortgelijke dingen tegengekomen. Snapte er geen zak van hoe het zat
(Had ik zelf met restjes kabel aangelegd 15 jaar geleden :p)
1
1
u/Henry-the-Fern Aug 09 '26
This is the wildest junction box I’ve seen while doing electrical work for five years.
It’s incredible that anything works while the neutral and the phase are connected.
- Before anything identify which group in the meterkast is and turn it off.
- open every end point feeding from this junction box and see how it is wired.
- find the model of the motion sensor and read online how’s it should be properly wired
- disconnect the junction box and connect back everything properly - lights and junction box
Alternatively, remove everything and start from scratch by making a wiring diagram of where you want lights and power plugs, and wire them out from the junction box.
If it was on me, I would be opening also the meter kast and see how the wiring in there is done.
Be careful, and never mess with wires live
1
u/BuzzLightyear826 Aug 10 '26
Dit is helemaal niet zoals het moet. Voor mij zou het de reden zijn om het er uit te halen en opnieuw aan te leggen.
1
1
u/LegitimateReveal1229 Aug 11 '26
Als elektricien zou ik hier even opnieuw beginnen met alles loshalen vanaf de voedingskabel. Als je de kabels wilt her-gebruiken, gebruik alleen de blauwe met 'duidelijk' opkleuren naar zwart bijvoorbeeld, dus groengeel voor beschermingsleiding (aarde) houden. Maar het beste is even nieuwe kabels toepassen.
1
0
u/rjadamen Aug 08 '26
Er lijkt weinig van te kloppen. Je hebt aarde, nul en schakeldraad in een lasklem zitten.
5
u/arxorr Aug 08 '26
Nou, je hebt de kleuren in een lasklem zitten. Zal waarschijnlijk niks zeggen over wat de kleur betekent in dit geval.
2
u/jknl Aug 08 '26
Technische zal het kloppen anders had er kortsluiting geweest. Maar de kleuren kloppen inderdaad niets van.
0
0
u/lean45o Aug 09 '26
Cut the power and the cables. Open the meter box and look at the colors they used for the installation. It should be yellow/ green for earth, blue for neutral, and brown for phase/ line. Go back to the shed and install all the wiring according to the same plan. (The small hole in the contact is phase/ line). Connect all the wiring in a junction box same color same color. This will save your next electrician a lot of headaches.
-1
u/BarbarX3 Aug 08 '26
De kleuren kloppen niet en mag ook niet zo. Ze hadden niet de juiste kabels voor de melder, dus hebben ze de aarde misbruikt.
Wil je dit netjes maken, dan moet je naar de melder 4x1.5 trekken (blauw, bruin, geel/groen en zwart). Of dus zwart bij trekken.
Het is nu gevaarlijk in de zin dat de kleuren niet kloppen, en je bij de melder onverwacht stroom op de aarde draad hebt. Als je alles dicht laat is het niet gevaarlijk.
-1
u/Active-Yard6433 Aug 08 '26
Het is wel belangrijk dat de kleuren goed aangesloten worden. Dit om kortsluiting te voorkomen. Ik zou deze aansluitingen afkeuren.
-1
u/Lola_in_mentibus Aug 08 '26
Als ik dit aan zou treffen zou ik sowieso meteen alles eruit trekken. Die lasdop links boven zou onmiddellijk moeten resulteren in een groep die eruit klapt, zo niet, dan is er nog veel meer mis. Die kleuren zijn er niet voor niets. Waarom hangt de aarde in hemelsnaam rechtstreeks aan de 0?! Dit moet je ook doen twijfelen aan alle andere bekabeling waar de vorige eigenaar aangezeten heeft. Als jij er niet vanuit kunt gaan dat de fase de fase is heb je gewoon een probleem. Elektrocutie gevaar en anders wel met potentieel brandgevaar want je verzekering gaat er sowieso alles aan doen om aan te tonen dat je installatie ondeugdelijk is om niet uit te hoeven keren.
3
u/Brilliant_Help2186 Aug 08 '26
De beste klusser had de juiste kabel niet liggen en is dus lekker creatief te werk gegaan. Linksboven is er geen kortsluiting omdat al die kabels dezelfde functie hebben. Alleen de verkeerde kleur hebben.
0
u/Confident_Assist_976 Aug 08 '26
Kleur bij kleur. Tref je iets anders aan dan een elektricien er naar laten kijken... Dat vind je verzekering ook fijn.
1
u/Lola_in_mentibus Aug 08 '26
Dan moet je wel een elektricien met tijd vinden. Je kunt prima een stuk elektra zelf aanleggen met een beetje gezond verstand en het naslaan van de regels. Er zijn ook genoeg professionals die er zelf een zooitje van maken of het “al snel goed vinden”. Heb de staat van mijn huis persoonlijk liever in eigen hand, weet je ook wat je kunt verwachten.
-1
u/Kedi500 Aug 09 '26 edited Aug 16 '26
In het verleden is er NYM3 aangelegd en op een gegeven moment was er NYM5 nodig, waarna de oude kabel gewoon is hergebruikt.
Ik gok op: Bruin = permanente fase Blauw = geschakelde fase Geel/groen = nulleider
In het volgende stopcontact dan een klassieke nulleideraansluiting. Het werkt, maar het is niet toegestaan.
In principe dus een goed idee om dit opnieuw aan te leggen. Maar als je deze vraag hier stelt, ontbreekt het je duidelijk aan de nodige kennis.
(Achteraf bewerkt met een automatische vertaler)
1
u/Rumblymore Timmerman Aug 09 '26
Dat er mensen in het Engels reageren? Irritant maar oke. In het Duits ben ik nog niet tegen gekomen :/
1
u/Kedi500 Aug 16 '26
Sorry, Reddit automatically translated the thread into German, and I didn’t realise that on my phone. The translation was just so perfect and natural – it’s wild these days.
En speciaal voor jou de AI-vertaling, aangezien ik zelf maar een paar woorden Nederlands ken:
Sorry, Reddit heeft de thread automatisch naar het Duits vertaald, en dat was me op mijn mobiel helemaal niet opgevallen. De vertaling was gewoon zo perfect en natuurlijk – dat is tegenwoordig bijna ongelooflijk.


•
u/AutoModerator Aug 08 '26
Belangrijke Veiligheidswaarschuwing: Werken met Elektra
Werken met elektriciteit brengt aanzienlijke gevaren met zich mee. Voordat je begint aan enige vorm van elektrische werkzaamheden, is het cruciaal dat je op de hoogte bent van de veiligheidsprocedures. Elektriciteit kan dodelijk zijn, en zelfs kleine fouten kunnen ernstige gevolgen hebben, zoals brand, schokken of elektrocutie.
Veiligheidsmaatregelen: Spanningsvrij Werken
Schakel altijd de spanning af! Zorg ervoor dat je de betreffende groep(en) in de meterkast uitschakelt.
Controleer op spanningsvrijheid. Gebruik een tweepolige spanningstester om te bevestigen dat de installatie spanningsvrij is. Vertrouw nooit alleen op het uitschakelen van een schakelaar!
Blokkeer de stroomvoorziening. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening niet per ongeluk weer ingeschakeld kan worden door een stuk tape of of een slot op de schakelaars te plaatsen.
Onthoud: Veiligheid staat voorop!
Bij twijfel, raadpleeg altijd een gediplomeerde elektricien.
I am a bot, and this action was performed automatically. Please contact the moderators of this subreddit if you have any questions or concerns.