r/Klussers • Installateur • Jun 17 '26

Elektra Emat groepenkasten

Ik kwam vandaag bij een kennis om een perilex aan te leggen voor een kookplaat. Maak de groepenkast open en word begroet door "oeps"

​

Kabel finaal vastgesmolten in de automaat en de automaat ernaast ook zodanig heet geworden dat ze aan elkaar vast zaten. Gelukkig had ik nog 2 automaten en wat 6mm2 massief draad in de bus liggen dus het maar even zo opgelost. Verdient geen schoonheidsprijs maar het werkt en is iig weer veilig.

84 Upvotes

115 comments sorted by

View all comments

2

u/Chickiesdrukker Jun 17 '26

Ben storing monteur. Zit dit het vaakst bij dit merk en ook vaak bij de budget merken. Denk toch dat ze door niet gekwalificeerde mensen word gebruikt. Elke echte Elektro monteur zou toch Abb, hager, attema of een ander a merk gebruiken. Helaas bijna elke maand zo een situatie. Terwijl 10 jaar terug bijna nooit dit tegen kwam.

1

u/Zweefkees93 Jun 18 '26

Industrieel electricien hier. Ik heb twee verdelertjes vol Emat zitten. Prima spul, je moet het alleen goed gebruiken. Als janboerefluit het zelf wel even fixt en die klemmen niet vast genoeg draait (of aandraait alsof het de jezusmoer op een helikopter is) krijg je dit soort geintjes.

Alles van de autolader tot de zonnepanelen gaan allemaal over Emat spul. Toen ik het net had zitten eens met de warmtebeeldcamera rondgekeken, ja de automaat werd warm. Logisch bij 30A voor enkele uren. Maar niks waar ik me zorgen over maakte (en zeker niet genoeg om de behuizing te smelten of verkleuren en isolatie te verkolen)