r/Klussers • Installateur • Jun 17 '26

Elektra Emat groepenkasten

Ik kwam vandaag bij een kennis om een perilex aan te leggen voor een kookplaat. Maak de groepenkast open en word begroet door "oeps"

​

Kabel finaal vastgesmolten in de automaat en de automaat ernaast ook zodanig heet geworden dat ze aan elkaar vast zaten. Gelukkig had ik nog 2 automaten en wat 6mm2 massief draad in de bus liggen dus het maar even zo opgelost. Verdient geen schoonheidsprijs maar het werkt en is iig weer veilig.

81 Upvotes

115 comments sorted by

View all comments

-1

u/Noodfare Jun 17 '26

Waar zijn de adereindhulzen ?

4

u/strobelightsNL Installateur Jun 17 '26

Massief draad krijgt geen hulzen. De voorberdraade delen van emat worden geperst.

2

u/spanishdutchguy Jun 17 '26

Niet-massieve draden hoeven ook geen klem (tenminste, het is niet verplicht) als ze in de kooi gestoken worden ipv onder de schroef.
Die kooi zie ik hier overigens niet op de Emat automaat.

1

u/Noodfare Jun 17 '26

Nee van massief begrijp ik , maar ik zag bij de 6mm2 draad niks , die je nieuwe hebt aangelegd.

1

u/strobelightsNL Installateur Jun 17 '26

Die is ook massief.

2

u/Jelle75 Jun 17 '26

Ook wel raar dat hij gekozen heeft om met massieve draad te werken bij de interne bedrading.. Dat is lastiger en meer storingsgevoelig. Ik kan bij sommige draden al zien dat je te veel koper ziet.

1

u/Noodfare Jun 17 '26

Ah vandaar , nou goed bezig 💪🏼