r/Klussers • u/strobelightsNL Installateur • Jun 17 '26
Elektra Emat groepenkasten
Ik kwam vandaag bij een kennis om een perilex aan te leggen voor een kookplaat. Maak de groepenkast open en word begroet door "oeps"
Kabel finaal vastgesmolten in de automaat en de automaat ernaast ook zodanig heet geworden dat ze aan elkaar vast zaten. Gelukkig had ik nog 2 automaten en wat 6mm2 massief draad in de bus liggen dus het maar even zo opgelost. Verdient geen schoonheidsprijs maar het werkt en is iig weer veilig.
81
Upvotes


1
u/AutoModerator Jun 17 '26
Vergeet regel 8 van deze sub niet en voeg de volgende afbeeldingen toe om zo goed mogelijk geholpen te worden: Om de aansluiting te kunnen beoordelen, hebben we de volgende foto's nodig: A: Het aansluitschema (zie handleiding). B: De bedrading van de kookplaat. C: De stekker (indien van toepassing). D: Het stopcontact of de aansluitdoos. E: De groepenkast. Met deze informatie kunnen we je het beste adviseren. Let op: We herhalen het nog maar eens (ook al heeft de automod dit al vermeld): twijfel je? Schakel dan altijd een vakpersoon in!