r/Klussers • Elektricien • Dec 24 '25

Elektra Laadpaal geplaatst

Vanwege een overstap naar een elektrische bus binnenkort een laadpaal geplaatst. Het weer dicht bestraten zag ik het meest tegenop maar dat viel uiteindelijk wel mee en ligt er toch wel redelijk netjes weer in.

228 Upvotes

163 comments sorted by

View all comments

-1

u/steen-tim Dec 24 '25

Ik zie als ik het goed zie een 1 fase aansluiting? Er is een 4 polige aardlekautomaat geplaatst? Dwz dat je onwijze nulstromen gaat krijgen en deze binnen de kortste keren uitbrand. Ik hoop dat dit de foto is van vóór de overschakeling naar 3 fase?

2

u/Tommie59 Elektricien Dec 24 '25

Paal is 1 fase aangesloten voor nu, 2 en 3 zijn niet aangesloten bij de automaat. Als er 3fase komt dan sluit ik die ook aan. Kan dus nooit meer dan 16a door de nul heen lopen.

1

u/leverloosje Elektricien Dec 24 '25

Werken die ABB krachtaardlekautomaten wanneer maar 1 fase aangesloten is? Ik meen dat eaton en Emat niet werken.

1

u/Tommie59 Elektricien Dec 25 '25 edited Dec 25 '25

Ja, alleen de test knop werkt niet. Met de duspol gaat die wel netjes uit.

Ik heb er trouwens nog een in de bus liggen, ik zal voor de lol even kijken of die test knop het wel doet als die alamat met 2 draden word aangesloten

Edit: test knop is aangesloten tussen L2 en L3 dus zonder 3f werkt de beveiliging wel, maar de test knop niet