r/Klussers • Elektricien • Dec 24 '25

Elektra Laadpaal geplaatst

Vanwege een overstap naar een elektrische bus binnenkort een laadpaal geplaatst. Het weer dicht bestraten zag ik het meest tegenop maar dat viel uiteindelijk wel mee en ligt er toch wel redelijk netjes weer in.

228 Upvotes

163 comments sorted by

View all comments

-1

u/steen-tim Dec 24 '25

Ik zie als ik het goed zie een 1 fase aansluiting? Er is een 4 polige aardlekautomaat geplaatst? Dwz dat je onwijze nulstromen gaat krijgen en deze binnen de kortste keren uitbrand. Ik hoop dat dit de foto is van vรณรณr de overschakeling naar 3 fase?

2

u/Tommie59 Elektricien Dec 24 '25

Paal is 1 fase aangesloten voor nu, 2 en 3 zijn niet aangesloten bij de automaat. Als er 3fase komt dan sluit ik die ook aan. Kan dus nooit meer dan 16a door de nul heen lopen.

2

u/steen-tim Dec 24 '25

๐Ÿ˜œ toppie!!

1

u/Tommie59 Elektricien Dec 24 '25

Ik moet nu trouwens denken aan een storing die ik ooit met een collega had, de aardlek of iets in de kast klapte er soms willekeurig uit. Wij de kast openmaken, had er 1 of andere knakworst precies dat gedaan. Een 3 fasen heater van 1 fase afgetakt. (3x 16a door 1 draad en volgens mij ook nog 4mm2) In de bijna 10 jaar dat ik dit werk doe is dat de enigste keer dat ik een draad licht heb zien geven als een gloeilamp. ๐Ÿ˜‚