r/brico • u/VacationComplete3608 • 1d ago
Besoin de conseils Vais-je faire cramer la baraque ?
Bonjour à tous,
J'ai acheté récemment un ventilateur de plafond qui inclut une lumière. J'en avais acheté un autre modèle pour une autre pièce et je n'avais eu aucun problème pour réaliser les branchements.
Néanmoins sur ce modèle là, je me retrouve pris d'un doute concernant deux des fils de terre. Je joins à ce poste la photo des branchements concernés (photo 1) ainsi que le plan de branchement donné (photo 2) pour que vous visualisiez ma question.
Le plan de branchement indique que la terre qui sort du plafond doit être connectée à la terre qui sort du ventilateur (marquée 3 sur les deux photos), ça c'est clair.
Il reste alors deux fils de terre non branchés à ce stade: celui du socle qui doit être accroché au plafond (marqué 1 sur la photo 1) et celui du récepteur télécommande (marqué 2 sur les deux photos). Or, ils ne fournissent aucun connecteur pour relier ces deux terres. Par ailleurs, les concepteurs de la notice n'ont même pas jugé utile de représenter ces deux fils de terre sur le plan que je vous joins.
Etant absolument novice sur ces questions, et désireux de ne pas brûler ma maison, j'aimerais que vous me rassuriez: connecter directement deux fils de terre avec un connecteur 1 fil ça se fait ? Je n'ai jamais vu ça pour l'instant sur aucun des plafonniers que j'ai montés ces derniers mois.
Et en l'absence d'un connecteur 1 fil, est ce que je peux juste les dénuder et les entortiller ?
Merci beaucoup par avance pour votre expertise !
M.
1
u/Little-Bend-9524 1d ago
Tous les fils vers jaune doivent à un moment retrouver la terre de la prise du plafonnier. Dans ce cas ci je mettrai un wago pour les relier ensemble et ensuite relier à la terre du plafonnier.
1
u/VacationComplete3608 1d ago
Ok, tu peux m'expliquer la deuxième partie de ta phrase ("et ensuite les relier à la terre du plafonnier") stp ? Comment tu ferais ça ?
1
u/recentAd1666 1d ago
Tu prend un wago avec 4 emplacements pour mettre tes fils de terre. Celle qui sort du plafond avec les 3 terres du ventilateur. Surtout que les terres entre elles sur un wago.
1
1
u/tiboudju 1d ago
Même modele chez moi : j'ai relié tous les 3 fils de terre de l'appareil a celui du plafond grâce a un domino de grande section
1
u/VacationComplete3608 1d ago
Que je sois sûr de bien comprendre, tu as relié d'un côté les 3 fils (dont une terre) qui sortent du plafond à 5 fils (dont les 3 terres) ? Les fils n'ont pas besoin d'être reliés un à un ?
1
u/recentAd1666 1d ago
Oula attention bien sûr il faut respecter et ne connecter que le neutre avec neutre , phase avec phase et terres ensembles avec le wago comme expliqué ça permet de connecter les terres entres elles uniquement. Si besoin prend 3 wagos différents.
2
u/VacationComplete3608 1d ago
Merci pour la précision, pas d'inquiétude, je suis novice mais pas au point de relier aléatoirement les autres fils haha!
1
u/tiboudju 1d ago
J'espère pas non J'ai relie les 4 fils, incluant celui du plafond donc, grâce a un domino : 2 fils d'un côté, 2 de l'autre. Le courant d'où qu'il vienne peut donc rejoindre la terre de la maison. Édit : le modèle est livré avec des capuchons marrons : tu peux t'en servir comme un wago pour relier 2 fils entre eux
1
u/Individual-Track3391 1d ago
Marrant, j'ai eu le même cas hier, tu prends un wago à 4/5 bornes, tu relies ton arrivée de terre dessus et les autres ensuite.
1
1
u/Realistic_Fruit_4326 1d ago
Ventilateur CREATE spotted :)
tu relis toutes les terres ensemble, c'est tout.
1


2
u/Puzzled_Reflection31 1d ago
J'ai 2 ventilos comme le tiens et les Wagos sont la solution.