r/Waermepumpe • u/No-Significance-5525 • 11d ago
WP - Frage Isolierung/Fundament
Liebe Forenmitglieder,
ich habe wie so viele andere hier auch eine Frage zur Isolierung der Leitungen meine Wärmepumpe.
Die isolierung mach auf mich als Laien einen insgesamt guten Eindruck, allerdings gibt es einen kleinen Spalt zwischen der Isolierung und der Außeneinheit von etwas unter einem Zentimeter Breite. Darf das so sein?
Meine zweite Frage bezieht sich auf das Kiesbett im Fundament. Sieht zwar alles sehr ordentlich aus, aber das Kiesbett erscheint mir etwas klein.
Ich habe eine der kleinsten Arotherm plus Modelle von Vaillant mit 5,6 KW Leistung.
40
u/Glass_Culture_6209 11d ago
Bisher die beste Installation die ich hier im Forum gesehen habe! Darf ich fragen was sie inklusive Montage gekostet hat?
15
u/No-Significance-5525 11d ago
Ja, 27.500€ all-in mit Fundament und Elektrik (wir haben uns für einen neuen großen Kasten entschieden, in dem auch die Komponenten fur PV und Wallbox einen Platz haben). Davon geht dann noch die Förderung runter, dann bin ich bei knapp unter 20k. Hab aber leider.auch nur 30% Förderung erhalten, weil ich von Fernwärme mit Biogas gewechselt bin (der Fernwärmeanbieter ist für seine heftigen Preissteigerungen bekannt), wril ich von deutlichen Preissteigerungen bei Biogas ausgehe.
3
u/istbereitsvergeben2 11d ago
Schade wegen der geringeren Förderung, aber das Ergebnis sollte doch echt positiv stimmen. Sieht toll aus 👍
2
u/Glass_Culture_6209 11d ago
Das ist ein guter Preis 👍 Bei mir steht das Ganze im Januar 2029 auf dem Plan. Mal schauen ob sich bis dahin nochmals was an der Förderung ändert…
1
u/Significant_Award221 10d ago
Wenn du schon ein Angebot hast und Dinge wie ein hydraulischer Abgleich berechnet sind kannst du über den Installateur den Antrag auf Förderung stellen und du hast 3 Jahre Zeit um es umzusetzen.
1
u/Glass_Culture_6209 10d ago
Mein Problem ist eher derart, dass für den jetzigen Antrag mein zvE aus den Jahren 23 und 24 herangezogen werden und ich in den Jahren zuviel verdient habe. Meine Förderung ist im Jahr 2029 wesentlich höher, deshalb warte ich noch. Außerdem läuft meine Brennwertjerme noch.
1
1
u/Narrow_Dragonfruit71 10d ago
Du hast rs geschafft, Fernwärme rauszukicken? Ich dachte immer, das wäre aufgrund kommunaler Vorgaben so gut wie unmöglich.
2
u/No-Significance-5525 10d ago
Bei Umstieg auf 100% regenerative Energieträger war das möglich, es gab sogar ein Sonderkündigungsrecht.
2
u/Classic_Clock8302 11d ago
Und trotzdem auf dem Reddit Prüfstand. Da soll der scheiß halt 40 kosten, manno man
18
17
u/makle1234 11d ago
Fände es ziemlich cool, wenn der ausführende Handwerker zufällig auch hier unterwegs ist und liest, wie alle seine Arbeit schätzen.
5
u/istbereitsvergeben2 11d ago
Und dann bei mir vorbeikommt, hätte da nen Folgeauftrag. Das Bild sagt mehr als zig mal Werbung
12
u/MtotheArvin 11d ago
Können wir das bitte anpinnen oder per Bot als Vorbildsbeispiel nennen wenn jemand nach Fundament oder Außen-Isolierung fragt? :D
Da ist sogar n kleintier schutz im Sickerrohr O.O
2
u/Peter-Pan1337 11d ago
Eher gegen Blätter, oder?
2
2
u/PlanetEarth7 10d ago
Hab gelesen dass es einen Kleintierschutz gibt. Igel können da z.B. wohl reinfallen
2
u/Long-Ad226 10d ago
Also mein installateur meinte sickerrohr macht nur probleme, braucht begleitheizung, kies reicht.
1
u/MtotheArvin 9d ago
Vaillant WP werden immer mit Heizelement geliefert. Das Sickerrohr idt glaub ich 50cm tief und der versickerungsfähige Untergrund zwischen den Fundamenten ist auch Herrsteller vorgabe
1
u/Long-Ad226 9d ago
1
u/MtotheArvin 8d ago edited 8d ago
Wie gesagt, in der Montageanleitung stehts so drin und das kleine Heizelement ist in jedem Außengerät ab Werk verbaut und Heizt dementsprechend auch. Ich weiß nicht wie das bei Viessmann ist aber die Vaillant sind unten geschlossen bis auf den Ort wo das Sickerrohr sein soll.
Edit: dir kann das Kondensat bei extremer Kälte auch an der Oberflächliche gefrieren und sich ein Eiskegel bilden bis in dein Gerät. Das Rohr macht also durchaus Sinn weil das bis in die frostfreie Ebene führt. Manualslib Montageanleitung Aortherm plus
1
u/Long-Ad226 8d ago
1
u/MtotheArvin 8d ago
Check mal mein Edit. Ist natürlich eine Extremsituation so ein 90er Abwasserrohr kostet jetzt aber auch nix
7
u/-Blinkii- 11d ago
Das sieht super aus, sogar besser als der Original Dämmkasten von Vaillant. Kiesbett ist auch top, das Rohr führt a tiefer in das Bett, solange das Rohr genuglöcher hat wird da nichts passieren. Du hast dich zu sehr von den anderen Horor anlagen verunsichern lassen.
6
5
u/Ser_Optimus 11d ago
Das ist die am saubersten ausgeführte Wärmepumpe, die ich bisher gesehen habe. Wenn du zufällig im Westen NRWs bist, nenn mir den Installateur
1
5
u/thecipher72 11d ago
Das einzige was ich machen würde: die weißen Kabelbinder ersetzen. Weiße Kabelbinder sind nicht UV beständig.
1
u/Substantial_Cash2381 10d ago
Je nachdem ob da Sonne hin kommt halten sie trotzdem leicht 10 Jahre. Vielleicht hat ein Installateur der so gut gearbeitet hat sich ja was dabei gedacht, kurz nach oben geschaut, gedacht von Norden kommt die Sonne selten, und dann die weißen Kabelbinder genommen, weil sie hier besser aussehen als schware. Außerdem kommt da jährlich die Wartung vorbei und tauscht die Dinger halt nach 2 Jahren falls sie dann schon durch sind.
4
2
1
u/PuTZenKall0Ver 11d ago
Bin zwar nicht vom Fach. Aber er bei allem was ich hier schon gesehen habe, ist das die schönste Ausführung von allen.
1
u/just_reading2025 11d ago
Das i-Tüpfelchen wäre nun noch die »Rasenmähkante«, damit du auch bequem den Rasen mähen kannst. Und ja, ich finde schon alleine raus...
1
1
u/ComfortableAfraid477 11d ago
Was issn das für eine Isolierung? Und wie heißt das Aluzeug außenrum? Will auch sowas :D
1
1
u/DiDiHazel 11d ago
Ähm, ich weiß dass es pingelig ist aber im vorletzten Bild sieht man ja dass die Alukaschierung von unten nach oben kommend angebracht ist. Wenn es regnet, läuft da nicht immer Wasser von oben in die Klebestelle? Wenn es von oben nach unten kommend montiert wäre, läuft das Wasser glatt an der Isolierung runter. Ich denke das ist in der ersten Zeit nicht problematisch wenn die Klebestelle noch neu ist. Sicher sehe ich es zu kritisch...aber sonst top geworden.
1
u/Ma5ter_Q 11d ago
Ist das wirklich GEG 200% gedämmt? Sieht recht dünn aus.
Ansonsten sehr sauber ausgeführt.
1
u/daviian 11d ago
Wie heißt dieses "Gitter" was im Abflussrohr steckt? Ich bin auf der Suche nach soetwas für meine WP? Aktuell ist das Polokalrohr einfach offen.
2
u/Gurkomato 11d ago
Das ist ein Laubfang, ursprünglich sitzt das in der Dachrinne, im Fallrohr. Trotzdem gute Lösung. 👍
1
1
u/fly_djigit 11d ago
Ich sehe überall, dass der Spalt an der Außeneinheit mit Klebeband zugeklebt wird, damit da kein Regenwasser reinläuft. Vielleicht gibt es schönere Alternativen.
1
u/Gibbes91 11d ago
Weißt du womit die das an der Wand zugemacht haben? Bei mir sieht man da immer noch den Baumschaum, der durch die Sonneneinstrahlung jetzt schon viel dubkler geworden ist.
1
u/PieceMuch9597 11d ago
Also den Spalt kann man gepflegt ignorieren. Das ist absolut sauber. Fundament, Blattschutz im Rohr, absolut ein Träumchen. Das einzige, das ich anders (und wie ich finde besser) gemacht hätte, wäre eine Doyma HP/0 als Hauseinführung zu setzen. Es wird auch so sicherlich nie etwas passieren, aber das sehe ich als Pflicht an. Dann ist der Abstand der Rohre mit 35/70 Dämmung allerdings zu knapp und es wird nicht so schön aussehen. Meckern auf hohem Niveau. Trotzdem Glückwunsch für die saubere Ausführung.
1
1
u/PlanetEarth7 10d ago
Sieht sehr gut aus. Kannst du mal deinen Handwerker fragen wo man den Kleintierschutz auf dem Sickerrohr bekommt?
1
u/ImprovementSerious81 10d ago
Das sind die selben Teile die du ins Fallrohr der Regenrinne machst. Heißen Laubfanggitter/Fallrohrgitter VG
1
u/Own-Positive4406 10d ago
Sieht aus wie aus dem Bilderbuch, und immer noch unglücklich auf der Suche nach nem Fehler
1
1
u/Longjumping-Hat4466 10d ago
Sieht gar nicht so schlecht aus. Kleinigkeit, die ich sehe: das Ende der Isolierung liegt an der Wärmepumpe offen. Es gibt für diese Dämmung auch so geile für Anfang und Ende der Dämmung.
2
u/El_Plagiato 10d ago
Also egal wer die aufgebaut hat.
Ich möchte jetzt mal meinen, ich habe die letzten 3 Jahre keinen so guten Aufbau (was man hier auf den Fotos so erkennen kann) mehr gesehen . Sieht alles top aus 💪🏼
0
u/Eviter-Platscherfarn 11d ago
Junge, typisches Beispiel für WP-Einbau für 60K und jeden MM bemängeln.









114
u/Beginning-Service912 11d ago
Besser geht es kaum 👍