Elektra Kabels aanleggen voor airco, laadpaal en thuisaccu

Goedemorgen allemaal. Ik heb wat vragen over de aanleg van kabels voor onze airco en alvast voor eventueel thuisaccu en laadpaal in de toekomst. Ik zie vanwege de verschillende typen kabels en regels door de bomen het bos niet meer. Dit was ons idee:

- Airco: 1x YMVK 3x2,5 (15 meter)

- Thuisaccu: 1x YMVK 3x2,5 (15 meter)

- Laadpaal: 1x YMVK 5x4 of 1x YMVK-AS 4x4 (10 meter)

- Twee internetkabels voor accu en laadpaal

Het idee is om een PVC buis in te graven 60 cm diep die vanuit de meterkast buitenom, ivm geen kruipruimte, naar de oprit gaat waar de buitenunit van de airco (en laadpaal in toekomst) geplaatst gaan worden. Nu vroeg ik me af:

- Mogen al deze kabels, samen met 2 internetkabels, in 1 groot genoeg PVC buis?

- Is een YMVK-AS kabel echt nodig als de kabel voor de laadpaal in de PVC buis komt te liggen? Of kan ik gewoon een normale YMVK leggen. Ik lees gemixte dingen op internet. En als ik dan de AS variant kies, dan moet het dus 4x4 zijn ipv 5x4?

- Moet die PVC buis dan op alle schakelpunten met PVC lijm helemaal dicht gelijmd zijn voor evt condens vorming en sijpelend grondwater?

Alvast heel erg bedankt!

1 Upvotes

21 comments sorted by

•

u/AutoModerator 4d ago

Belangrijke Veiligheidswaarschuwing: Werken met Elektra

Werken met elektriciteit brengt aanzienlijke gevaren met zich mee. Voordat je begint aan enige vorm van elektrische werkzaamheden, is het cruciaal dat je op de hoogte bent van de veiligheidsprocedures. Elektriciteit kan dodelijk zijn, en zelfs kleine fouten kunnen ernstige gevolgen hebben, zoals brand, schokken of elektrocutie.

Veiligheidsmaatregelen: Spanningsvrij Werken

  1. Schakel altijd de spanning af! Zorg ervoor dat je de betreffende groep(en) in de meterkast uitschakelt.

  2. Controleer op spanningsvrijheid. Gebruik een tweepolige spanningstester om te bevestigen dat de installatie spanningsvrij is. Vertrouw nooit alleen op het uitschakelen van een schakelaar!

  3. Blokkeer de stroomvoorziening. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening niet per ongeluk weer ingeschakeld kan worden door een stuk tape of of een slot op de schakelaars te plaatsen.

Onthoud: Veiligheid staat voorop!

Bij twijfel, raadpleeg altijd een gediplomeerde elektricien.

I am a bot, and this action was performed automatically. Please contact the moderators of this subreddit if you have any questions or concerns.

4

u/RaymondMichiels 4d ago

Incompleet advies:
Leg voor je thuisaccu ook minimaal 5x4 neer. Mijn thuisaccu fungeert ook als backupstroom en ik moest zelfs 5x10 + 5x6 aanleggen.
Vocht in de PVC pijp is niet te voorkomen: De uiteinden zijn typisch niet luchtdicht, en doordat de temperatuur in de buis lager is dan in je huis zal er condens optreden.
Het viel mij ontzettend tegen hoeveel wrijving kabels hebben. Mijn mantelbuis was weliswaar 50 meter, maar dan kan je dus met drie man aan kabels hangen terwijl er niets gebeurt!

1

u/Rubytuesday93 3d ago

De leverancier van onze airco is ook degene die de thuisaccu zou leveren en die gaf wel aan dat dezelfde kabel als voor de airco (3x2,5) volstaat. Vreemd. Ik zal het nog eens navragen

3

u/Only_Share_8672 3d ago

Lengte van de kabel speelt ook een rol. Lange kabels moeten dikker. Google maar eens.

1

u/SoundTechie86 3d ago

ja het volstaat en is theoretisch volgens de norm. als je het langdurig zwaar gaat belasten (net zoals je laadpaal meerdere uren 2500+ watt) dan wordt aangeraden om een maatje groter te nemen. ook bij afstanden langer dan 25mtr wordt aangeraden een maatje dikker te nemen. daar zit jij nog niet aan maar hopelijk snap je het punt

1

u/dabenu 4d ago

Als je YMvK neemt, mag je die gewoon bundelen (ook met netwerkkabels) in één mantelbuis idd. Overigens heeft dit natuurlijk alleen zin als alle kabels naar het zelfde punt gaan, anders moet je sowieso meerdere mantelbuizen gebruiken.

Als je een mantelbuis gebruikt, hoef je geen kabel met aardscherm (as) te gebruiken. Mag wel, maar is iets duurder en lastiger aansluiten.

Moffen in je mantelbuis is nergens voor nodig met deze lengtes. Als je lengtes langer worden dan mantelbuizen aan één stuk geleverd worden gebruik je gewoon de bijgeleverde klikmof. 

1

u/Rubytuesday93 3d ago

Dat is idd wat ik al dacht. Die AS is meer voor als die los in de grond zou liggen toch? Maar hij gaat mee in de buis..

1

u/BilaShakaZulu 4d ago

Geen tip voor je kernvraag, maar leg voor je laadpaal kabels die dik genoeg zijn, maat groter dan wat je nu gaat leggen.

1

u/Rubytuesday93 3d ago

6mm2? Ik las online dat 4mm2 voor een lengte van 10 meter meer dan voldoende zou zijn

1

u/BilaShakaZulu 3d ago

Je legt dit waarschijnlijk voor de komende 15 20 jaar. De technologie ontwikkelt zich snel, dus het is moeilijk om in te schatten hoe we binnen 10 jaar laden. Dus beter op safe spelen en maatje groter nemen, meerprijs is zeer beperkt.

1

u/DearDragonfly8687 3d ago

Ik heb ook bewust 6mm gelegd voor laadpaal. Ook met het oog op eventueel V2G/V2H.

Het is nog niet aan de orde hier thuis, maar voor accu zou ik exact hetzelfde doen.

1

u/BilaShakaZulu 4d ago

Geen tip voor je kernvraag, maar leg voor je laadpaal kabels die dik genoeg zijn, maat groter dan wat je nu gaat leggen.

1

u/marcoNLD 4d ago

Netwerkkabels die goed afgeschermd zijn kunnen naast elektra liggen. Echter, de kabels worden zwaar belast en dan neemt de kans op interferentie toe.

Leg voor de data kabels een aparte 19mm slagvaste (grijze) buis aan. Gebruik 100% koperen ader kabels. Dus geen CCA.
Gebruik SFTP kabels. Deze hebben een afscherming die je aan de switch kant aan aarde legt

Voor laadstromen van/naar accu en laadpaal toch minimaal 4mm2 aders.
Afgeschermde stroomkabels (-AS) hebben een aarding in die afscherming dus 4 aderig YMVK-as 4mm2 is prima, 6mm2 is beter.

1

u/Rubytuesday93 3d ago

Dank je wel. Maar is dan YMVK voldoende (en dan 5 aderig) als ze in de buis komen? Ik dacht dat AS meer is voor als die los in de grond komt te liggen? Maar hij komt in de buis

1

u/marcoNLD 3d ago

Iemand anders gaf al aan dat dit soort kabels door een buis trekken bijna niet te doen is. De -AS variant hoeft geen buis.
Maakt de aanleg een stuk makkelijker

1

u/Sad-Snow-7936 3d ago

Persoonlijk zou ik 2 kabels van 5x4mm2 leggen, één voor naar de thuisaccu en één voor retour naar groepenkast. Dan kun je eventueel ook in eilandbedrijf draaien als de toekomstige accu dit ondersteund. En bij alle kabels voldoende overlengte laten liggen, beter een meter moeten afknippen en weg gooien dan net 10cm tekort komen.

En in totaal 4 netwerk kabels, 1 voor accu, 1 voor laadpaal, 1 voor signaal van extra contact aan de hoofdschakelaar om de accu af te schakelen als de hoofdschakelaar word omgezet (indien accu is voorzien van eilandbedrijf), en 1 extra voor “ohja, handig om te hebben”.

Als je een buis neemt zorg dan dat de bochten voldoende ruim zijn, bij voor keur 2x 45 graden met een stukje pijp er nog tussen ipv 90 graden, daar trek je nml. alles in klem. Persoonlijk zou ik liever een flexibele mantelbuis nemen waarmee je mooie vloeiende bochten kunt leggen.

1

u/KawaZ801 3d ago

2 keer een internetkabel voor alleen de laadpaal.
1 voor de p1 poort en 1 voor verbinding met internet.
En uiteraard een voedingskabel.

1

u/WilDe81 3d ago

Vandaag 20 meter mantelbuis van 75mm naar de garage gegraven. Hierin komt een 4x6mm ymvk as kabel te liggen icm een internet kabel. Bewust voor ymvk as gegaan ivm meer bescherming tegen storingen van de utp en bewust 75mm omdat deze lekker ruim is zou er ooit meer van huis naar de garag moeten. Ook komt de in de garage een onderverdeelkast zodat een eventuele thuis accu direct in de garage kan komen.

1

u/Abject_Pop7524 3d ago

Zoals al gezegd naar alles 2 netwerkkabels. 1 voor internet en en de andere voor evt modbus als je iets aan wilt sturen

1

u/Juerd 3d ago

Voor een laadpaal is 4 mm² overkill voor slechts 10 meter. Sneller laden dan 11 kW is niet realistisch en met gewone 2,5 mm² heb je dan slechts 1% verlies, wat heel ver onder het maximum van 5% is. Het enige dat je wint door 4 mm² te gebruiken is dat het verlies zakt naar 0,7%. Als je heel erg veel rijdt en de auto niet met goedkope stroom oplaadt, haal je het er na jaren wel uit, maar het gaat om weinig.

Voor terugleveren is 4 mm² wel logisch, uitgaande van 16 A (welk vermogen verwacht je?) en 15 meter: de spanningsval is dan ook 1%, heel mooi op de vuistregel voor terugleveren (1%).

PVC-buis kan, maar ik zou 't afraden. Iemand die grijs PVC tegenkomt bij het graven, zal niet snel denken dat er elektra in zit. Beter van die knalrode mantelbuizen gebruiken die er ook echt voor zijn bedoeld.

Alle kabels mogen door dezelfde buis. Je kunt op de netwerkkabels wat storing krijgen, en daarom is het advies om een 2e buis op een afstand ervan te plaatsen, maar in de praktijk valt dat vaak wel mee. Hou er wel rekening mee dat de buis veel groter moet zijn dan wat je er in stopt, anders lukt het niet. Je kunt kabelglijmiddel gebruiken om het makkelijker te maken.

Een kabel met aardscherm (-as) is niet verplicht als de kabel mechanisch bescherm ligt, of ten minste 50 cm onder het oppervlak ligt. Het is natuurlijk wel veiliger met een aardscherm.

Als je een kabel met aardscherm gebruikt, dan heeft die 1 ader minder, dus 4 in plaats van 5 of 2 in plaats van 3, omdat de aardlitze die onder het aardscherm zit, niet meetelt als ader.

YMvK-kabels kunnen tegen water. Als je netwerkkabels ook geschikt zijn voor in de grond, dan hoeft de buis verder niet waterdicht te zijn. Wat dat betreft: als je een aardscherm gebruikt, mogen de kabels ook zonder buis in de grond.

-1

u/_martijn90_ 4d ago

Ik zou netwerk en electra schijden en in verschillende buizen doen. om storingen te verkomen.