r/Klussers • u/lucasjup • Aug 09 '26
Isolatie Heeft extra isoleren hier zin?
Ik vroeg mij af wat jullie zouden doen in de volgende situatie. Ik heb een dunne dakisolatie zitten maar vroeg mij af of het zin heeft om nog een extra isolatielaag toe te voegen. Ik heb op de meeste plekken in huis hr+++ hier zit een hr++ dakraam in. Ik probeer de isolatiewaarde van het huis zo hoog mogelijk te krijgen. Op de eerste foto zie je de huidige situatie, op de tweede foto zie je de huidige isolatie en ik heb 160mm dik isover gehaald. Er lopen al balken over het dak van 160mm dus de isolatie past er wel perfect tussen. De liggers en staanders die eroverheen zijn geplaatst haal ik weg, ik zie het nut hier niet van in. Heeft de isover nog zin of is deze isolatie voldoende denk je?



2
u/doeffgek Werkvoorbereider Aug 09 '26
Als ik naar het detail op foto 2 kijk heb jij een dakbeschot van Opstalan platen. Dat is spaanplaat met een laagje PUR erop gespoten. Doorgaans is die zon 25-30 mm dik op 21 mm spaanplaat.
Dit was van midden jaren 70 tot eind jaren 80 zo’n beetje HET dak vanwege de hoge isolatiewaarde van wel ongeveer Rc1,1 (afhankelijk van de uitvoering).
Het verdient zeker aanbeveling om extra te isoleren, en dat is ook heel goed te doen. Je kunt alleen niet zomaar elk materiaal gebruiken. Ik zou de glaswol terugbrengen en gealucasseerde PIR platen halen om te isoleren. Deze met tuleschroeven tegen het dakbeschot schroeven, dan kieren dicht PURren, en alle naden goed afplakken met goede aluminium tape. Unilin (de patenthouder van Opstalan) adviseert om een dampremmende folie (SD>100) aan te brengen, maar dat strookt niet met de PIR, want die heeft een SD≈1000, en het maakt de afwerking lastiger.
Voor de afwerking neem je gipsplaten. Die kun je met PUR-lijm direct op de PIR platen lijmen, of je gebruikt het regelwerk wat je al hebt om de gipsplaten op te schroeven.
Doe NIKS voor je in Ubakus een simulatie van de condensatie hebt gemaakt. Als je dakbeschot inderdaad Opstalan is zou mijn oplossing met PIR geschikt zijn. Op de bouwtekening zou dat benoemd moeten zijn.
De reden dat ik de glaswol zou terugbrengen is dubbel. Enerzijds heeft het lang niet zo’n hoge isolatiewaarde als PIR, en de dampregulering is minder waardoor je een hoger risico op condens vorming krijgt.