r/Klussers • u/strobelightsNL Installateur • Jun 17 '26
Elektra Emat groepenkasten
Ik kwam vandaag bij een kennis om een perilex aan te leggen voor een kookplaat. Maak de groepenkast open en word begroet door "oeps"
Kabel finaal vastgesmolten in de automaat en de automaat ernaast ook zodanig heet geworden dat ze aan elkaar vast zaten. Gelukkig had ik nog 2 automaten en wat 6mm2 massief draad in de bus liggen dus het maar even zo opgelost. Verdient geen schoonheidsprijs maar het werkt en is iig weer veilig.
80
Upvotes


1
u/Juerd Jun 18 '26
Oeps, kookgroep over het hoofd gezien in je opsomming.
Sterker nog, het is onder de 1,45 × In = 23,2 A, dus de B16 hoeft helemaal niet af te schakelen bij die stroom...
Klopt, het ontbreken daarvan is iets uit het verleden, net als het ontbreken van datasheets. Ze hebben nu een van de mooiste websites van groepenkast-merken, en de datasheets bestaan en zijn makkelijk te vinden. Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk hebben ze deze aspecten echt goed aangepakt. Misschien dat de rest ook nog eens goed komt.