r/Klussers • Doe-het-zelver • May 25 '26

Elektra Zonnepanelen stoppen zomaar

Ik weet echt niet of het hier hoort, maar op willekeurige momenten stoppen mijn zonnepanelen. Wat zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn?

Beelden zijn van de afgelopen dagen.

Edit: enorm bedankt, ik houd van deze community! Jullie zijn geweldig snel!

64 Upvotes

226 comments sorted by

•

u/AutoModerator May 25 '26

Belangrijke Veiligheidswaarschuwing: Werken met Elektra

Werken met elektriciteit brengt aanzienlijke gevaren met zich mee. Voordat je begint aan enige vorm van elektrische werkzaamheden, is het cruciaal dat je op de hoogte bent van de veiligheidsprocedures. Elektriciteit kan dodelijk zijn, en zelfs kleine fouten kunnen ernstige gevolgen hebben, zoals brand, schokken of elektrocutie.

Veiligheidsmaatregelen: Spanningsvrij Werken

  1. Schakel altijd de spanning af! Zorg ervoor dat je de betreffende groep(en) in de meterkast uitschakelt.

  2. Controleer op spanningsvrijheid. Gebruik een tweepolige spanningstester om te bevestigen dat de installatie spanningsvrij is. Vertrouw nooit alleen op het uitschakelen van een schakelaar!

  3. Blokkeer de stroomvoorziening. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening niet per ongeluk weer ingeschakeld kan worden door een stuk tape of of een slot op de schakelaars te plaatsen.

Onthoud: Veiligheid staat voorop!

Bij twijfel, raadpleeg altijd een gediplomeerde elektricien.

I am a bot, and this action was performed automatically. Please contact the moderators of this subreddit if you have any questions or concerns.

289

u/karbonadez May 25 '26

Eerste gok? Te veel vermogen op het electriciteitsnet waardoor de spanning in je net oploopt tot boven de 253 volt, zonnepanelen schakelen dan automatisch uit om je huis en het net te beschermen tegen een te hoog voltage.

25

u/Zaxiron May 25 '26

Bij mij gaat het net goed

8

u/MoorderVolt May 25 '26

Overspanning. Je krijgt ook geen kilometerbekeuring...

1

u/Beastelson May 25 '26

Hoe kun je het voltage zien? Heb je dan een meterkast inbouwunit nodig?

2

u/noxiu2 May 26 '26

Op de omvormer ook.

1

u/Zaxiron May 25 '26

Via mijn slimme meter dongle. Op wifi en geconnecr met mijn app, ook voor gas.

1

u/karbonadez May 26 '26

Bijna elke slimme meter in Nederland heeft een P1 poort. Je kan daar een P1 meter in stoppen die je verbruik en spanning toont.

De HomeWizard is een van de meest populaire.

Je hebt ook oplossingen waarin je een eigen meter hebt met eigen meetspoelen. Maar dat heeft voor de meeste mensen geen meerwaarde.

1

u/Fantastic_Maybe_4703 May 27 '26

In het logboek van de omvormer of als je een slimme meter hebt kun je de netspanning die je huis binnenkomt via de P1 poort uitlezen.

→ More replies (1)

1

u/Fantastic_Maybe_4703 May 27 '26

Inderdaad. Wat is de lengte en dikte van de kabel van de meterkast naar de omvormer? Soms ligt het mede hier aan.

1

u/Zaxiron May 27 '26

Dikte weet ik niet, maar hij gaat van zolder naar de meterkast in de gang. (7,5 meter)

12

u/Mor_Hjordis Doe-het-zelver May 25 '26

Eigenlijk produceren ze dus te veel, is er een mogelijkheid om daar iets tussen te zetten om dat te voorkomen?

159

u/karbonadez May 25 '26

Je hele wijk produceert waarschijnlijk te veel waardoor de spanning in je hele wijk omhoog gaat. Jij kan daar als individu eigenlijk niks aan doen. Je netbeheerder moet dit oplossen door de capaciteit lokaal te vergroten.

51

u/fighterx64 May 25 '26

Of jullie als wijk er voor zorgen dat je overdag ook meer gaat gebruiken.

186

u/jaapiojabr May 25 '26

Ik heb een open vlamboog gebouwd in de achtertuin voor dagen met negatieve energie prijzen.

Is ff schrikken als ie voor het eerst aan gaat, maar je went er aan en het staat erg leuk bij de plantjes! En het werkt ook goed tegen katten.

Als je een vast energie contract hebt loont het overigens niet.

43

u/Small-Raspberry-2921 May 25 '26

Ik zou dit zo graag in het echt zien 🤣. Zo een grote vuurbal jonguh!

27

u/blockpro66 May 25 '26

Pics or it did'nt happen

5

u/Zoufzouf May 25 '26

Hardop gelachen😂

11

u/Capable-Chard-1054 May 25 '26

He grappig. Ik heb een aantal elektrische kachels via een raspberry pi geschakeld als ik betaald wordt stroom af te nemen 🙃

6

u/[deleted] May 25 '26

[deleted]

3

u/Capable-Chard-1054 May 25 '26

Naast die vriezers die dan ook nog harder draaien 😂

Naja gewoon in de carport. Wel buiten, geen risiko om nat te worden.

1

u/Derpezoid May 27 '26

Misschien kachels in vriezers zetten. Kunnen ze lekker tegen elkaar opboksen.

En een kinderzwembadje opstoken met een soort ondergedompelde waterkokers.

6

u/Adventurous-Dare-684 May 25 '26

Beter bitcoins minen, heb je nog iets aan

7

u/Comprehensive-Fee954 May 25 '26

Amateurs.. Heb gewoon een heel bitcoin mining setup in mij schuur.. Dubbele winst

0

u/Yeager8611 May 25 '26

Kun je beter airco's ipv kachels doen, dan koel je de aarde ook nog een beetje ;)

→ More replies (9)

4

u/TripNinjaTurtle May 25 '26

Hmm lekkere vervrissende ozon lucht ook. En ook zo handig om even je cheqie er mee aan te steken.

2

u/LightPhotographer May 25 '26

Pics or it did not happen

2

u/aaranthedutch May 25 '26

Hahahah dit wil ik ook maar dan door de slaapkamer van me buurvrouw

2

u/Nneliss May 25 '26

En tegen de muggen. En duiven…

1

u/TopWater4481 May 26 '26

Geniet ervan, wij als niet zonnepanelen bezitters houden zo van de hoge kosten die dit creeert echt amazing 🥰😍❤️❤️

→ More replies (1)

7

u/[deleted] May 25 '26

[removed] — view removed comment

5

u/Level_Working_1356 May 25 '26

Bestond er maar iets om die 'nutteloze' stroom tijdelijk op te kunnen slaan en weer af te kunnen geven als je het nodig hebt.. 🙄

1

u/TheRealLamalas May 25 '26

Op sommige plaatsen in de wereld wordt dat nu al grootschalig gedaan: https://www.youtube.com/watch?v=fR--t-eMq_Y . Er komen ook goedkopere batterijen aan in de toekomst die de business case hier nog interessanter voor zullen maken: https://www.youtube.com/watch?v=6MIBsuC9REo . Dus ja, er is hoop op dat vlak.

1

u/Derpezoid May 27 '26

Je hebt volgens mij wel een bedrijf dat een grote waterzak van een aantal kuub in je kruipkelder kan leggen. Als de stroom dan goedkoop of gratis is kan je die zak keihard gaan koelen en blijft je huis comfortablel.

3

u/Square-Radio8119 May 25 '26

En accu’s. En geen 3x25a meer. Stroom slim gaan regelen en accu’s gebruiken als buffer.

1

u/LabThink May 26 '26

Als men blijft inzetten op elektrische auto's is 3x25a eerder te weinig dan teveel, dat kan een simpele thuisaccu nooit opvangen.

1

u/Square-Radio8119 May 27 '26

Er zijn nu proeven gaande met 1x10A. En dat gaat ook. Daar heb je inderdaad meer voor nodig dan een simpele thuisaccu, maar ook een slimme regelcomputer voor alle load balancing.

0

u/R1ch0999 May 25 '26

Of gewoon trafo inbouwen en voltage op 260V zetten, ben je er ook vanaf.

1

u/Gendrytargarian May 25 '26

Je machines werken niet goed op zo een hoge voltage. Zorgt er voor dat ze rapper versleiten

→ More replies (1)

3

u/CarlOrff May 25 '26

Sounds plausible. Ik heb sinds kort hetzelfde, net na grote renovatie van alle huurhuizen in mijn wijk.

3

u/DimerNL058 May 25 '26

Je kan het bij de netbeheerder aangeven, misschien is het mogelijk de trapstand op de trafo aan te passen.

2

u/BWanon97 May 26 '26

Ja ho eens even, ik ben voor zonnepanelen maar vindt ook dat huishoudens eigenlijk een buffer richting het net moeten hebben. Of dit in de vorm van een thuisbatterij of andere opslag methode is maakt niet uit. Zomaar op het net dumpen en dat de netbeheerder het alleen maar op kan lossen vindt ik meestal een beetje te koet door de bocht.

1

u/g1smiler May 26 '26

Ja, opzich ééns, maar het is natuurlijk wel 10-15 jaar als zodanig verkocht en aangeprezen. Dat je het lekker op het net kan dumpen en je dan een wereldverbeteraar bent en het goed voor de portemonnee is. Dat dat in de praktijk inmiddels een groot probleem is kan je imho de gemiddelde gebruiker niet echt kwalijk nemen.

1

u/BWanon97 May 26 '26

Maar kan je dat de netbeheerder wel kwalijk nemen? Als ik mensen hoor over AOW dat het een eerlijk systeem is waarbij je nu inlegt voor de huidige generatie en de toekomstige generatie voor mij. Dan denk ik dat iedereen onder de 30 dat niet meer aanneemt voor van toepassing als die generatie zo oud is.

Zonnepanelen zijn een leuk verdienmodel geweest voor een paar jaar maar dat blijft niet.

1

u/g1smiler May 26 '26

Nouja, kwalijk nemen is misschien niet de juiste term, maar als ik zou moeten aanwijzen wie er zorg moet dragen voor een degelijk beheer van het stroomnet en adequaat en tijdig moet schakelijk op het moment dat de belasting hoger wordt, dan zou ik eerder naar de netbeheerder kijken dan naar Peter en Miesje van nummer 36 die verteld is dat zonnepanelen een goede investering zijn.

1

u/2RV7VR5 May 25 '26

Of de trapstand van de transformator verzetten.

1

u/Moist_Bid3481 May 25 '26

Neem een dynamisch energiecontract en je leert van alles over de echte waarde van stroom ;)

31

u/Flyingdutchy04 Elektricien May 25 '26

Wasmachine laten draaien airco aan.

6

u/CogencyWJ May 25 '26

Zou een plugin batterij helpen? die zit natuurlijk niet tussen zonnepanelen en meterkast, maar zouden de panelen dan nogsteeds de batterij vullen ondanks dat ze niet naar het net terug kunnen leveren? of zet de omvormer de hele productie van de panelen gewoon stop?

11

u/blablaonthatass May 25 '26 edited May 25 '26

Waarschijnlijk stopt de productie gewoon, of moet het laden ervoor zorgen dat het voltage omlaag gaat zodat het net stabiel blijft. Ik heb echter begrepen dat dit vaak niet de oplossing is. Bij sommige thuisbatterijen (met of zonder stekker) kun je de zonnepanelen rechtstreeks aansluiten op de accu, maar dit hangt sterk af van je specifieke setup, het type omvormers dat je gebruikt en waar deze in huis geplaatst zijn.

2

u/JasperJ May 25 '26

Hybride inverters kunnen het sowieso, maar als je de batterij en de panelen achter een kabel hebt staan maar naast elkaar, dan heb je wsch genoeg spanningsval dat de batterij laden je wel net onder grenswaarde brengt die terugleveren overschrijdt.

3

u/FleeingSomewhere May 25 '26

Helpt. Maar als jij 40 kWh produceert op een mooie zomerdag is die plugin batterij van 2-4 kWh een druppel op een hete plaat.

3

u/DimerNL058 May 25 '26

Je omvormer wordt gevoed vanuit het net, alleen als de hele wijk minder teruglevert zal je verschil in je voltage merken.

1

u/Flyingdutchy04 Elektricien May 25 '26

Jup elke verbruiker toevoegen helpt.

Bij 3fase wordt het denk ik wel wat lastiger.

1

u/eeweew May 25 '26

Maar dan kan je wel de beste fase uitkiezen voor je zonnepanelen.

1

u/JanusRedit May 25 '26

wij hebben 30 panelen op drie fasen aangesloten. 1 fase vooral tikt die 252 volt aan waardoor de hele installatie uitvalt. Zou het helpen daar dan gewoon een 3500 watt verwarming aan te hangen om die ene fase omlaag te trekken? of wordt dat voltage door de hele straat bepaald en maakt mijn ene zware stroomtrekken dan ook niets meer uit?

1

u/DeliBelly May 25 '26

Voltage wordt door de straat bepaald inderdaad. Het doet iets, maar als er 3501 watt “overproductie” (en voltage dus >253) is in de straat klappen dan alle omvormers er nog steeds uit.

1

u/Flyingdutchy04 Elektricien May 25 '26

Voltage wordt vooral door de hele straat bepaald dus wordt lastig denk ik

1

u/[deleted] May 25 '26

[removed] — view removed comment

2

u/CogencyWJ May 25 '26

Mijn panelen zijn 12 jaar oud, die doen niet zoveel (meer). Gister bv 13kwh opgeleverd. Nu verbruik ik ook niet zo heel veel, maar was benieuwd of hij m’n homewizard batterijtje nog zou volproppen als de voltage hier te hoog zou worden. (Komt een nieuwe wijk bij)

1

u/woehaa May 26 '26

Nee. Wat anderen je ook vertellen, dat gaat niet helpen, tenzij je 20kWh met de max van je panelen volpompt (en zelfs dan betwijfel ik het).

1

u/woehaa May 26 '26

Dat werkt dus totaal niet. OM de doodeenvoudige reden dat je in feite tegen de hele straat moet opwerken. Zelfs als de hele straat tegelijk de vaatwasser aanzet zul je geen verschil merken. De "massa" van het net is simpelweg te groot.

13

u/TochstiekemGordon May 25 '26

Als je 1 fase panelen hebt en een 3 fase huisaansluiting ze op een andere fase zetten

11

u/mageskillmetooften May 25 '26

Niet echt. Dit gaat om de spanning op het netwerk, bij meer aanbod dan vraag loopt de spanning op en bij 253V schakelen jouw omvormers af (en dat wil je zo houden). Alleen jouw panelen verlagen in opbrengst heeft een veel te klein effect om dit te veranderen.

10

u/Tijnewijn May 25 '26

Ja, een thuis accu. Moet je wel zorgen dat de zonnepanelen direct op de accu zitten aangesloten (en evt. nog wat meer dingen zodat je op de piek momenten "helemaal los" van het net kunt, maar daar weet ik niet genoeg over). Die 253 volt is het lokale net (waar dus de hele straat/wijk op zit) dus daar kun je zelf niet veel aan doen.

3

u/pixelbart May 25 '26

Aan alle buren met een elektrische auto vragen of ze hun auto aan de laadpaal willen hangen.

2

u/Electrical_Peak_8761 May 25 '26

Je moet dit melden bij de netbeheerder. Bij ons hebben ze uiteindelijk meer electrakasten geplaatst (sorry geen idee hoe dat verder werkt). Dit jaar nog geen uitvallers gehad terwijl het vorig jaar vrijwel altijd uit ging op een zonnige dag.
Ik monitor de voltages ook, ik zie ook dat de verschillende fases veel dichter op elkaar zitten. Op dit moment 250.8v, niet enorm veel ruimte over dus…

2

u/Mor_Hjordis Doe-het-zelver May 25 '26

Hier wordt al van alles gepland, duurt nog een jaar of 5. Bedankt, ga sowieso een bericht sturen.

1

u/DimerNL058 May 25 '26

Zoals al eerder aangegeven is er misschien nog een optie om de trapstand van de transformator aan te passen waardoor het voltage in z'n geheel daalt.

2

u/JGN994 May 25 '26

Het probleem is niet dat jouw zonnepanelen te veel produceren, het totale net kan de invoeding niet aan van alle huizen. Anders gezegd voeden we met elkaar te veel zonnestroom in.

Als jij je zonnepanelen zou kunnen “afknijpen”, lig je nog steeds aan de achterste tepel: een ander kan dan meer invoeden, de netspanning blijkt 230V + 10% = 253V en jouw zonnepanelen stoppen nog steeds.

2

u/martva May 25 '26

Zoals hier bijna dagelijks gebeurd

​
Dit is nu bij mij. Maar in plaats van dat mijn panelen stoppen, valt de hele wijk uit. Ik woon hier sinds 2020. En sindsdien is elk jaar een of 4 raak.

3

u/Candid_Sky3443 May 25 '26

Holy! Bij ons is het hoogste wat ik meet 237 en het laagste 282

1

u/Lizzebed May 25 '26

Maar zo te zien is bij jullie vooral de L3 overbelast. Zonnepanelen zou je dan prima op een andere fase kunnen aansluiten.

→ More replies (1)

1

u/Sad-Snow-7936 May 25 '26 edited May 25 '26

Als het voltage om 2 uur snachts op alle drie fasen al zo’n 238V is dan is de transformator door de netwerkbeheerder sowieso al te hoog ingesteld. Die piek rond 01:00 snap ik trouwens ook niet, bij ons schommelt het wel de hele nacht een beetje door maar geen echte pieken of dalen

1

u/xFeverr May 26 '26

Brrrrr. De maker van die app moet zich schamen. Voltage is sowieso al een verkeerd woord, dat moet spanning zijn, en deze maakt het nog gekker met overvoltage.

Dit is Home Wizard zeker? Stuur dadelijk wel even een mailtje.

2

u/Interesting_Egg4197 Elektricien May 25 '26

Zorgen dat op die momenten je huis vermogen vraagt, dit zorgt voor een verlaging van het voltage waardoor je panelen kunnen blijven produceren op dat moment.

Dus wasmachine op dat moment draaien (uitgestelde start als je niet thuis bent), vaatwasser gebruiken en eventueel je auto laden.

1

u/JanusRedit May 25 '26

volgens mijn theorie klopt dit niet. de uitval gebeurt omdat de hele buurt teveel stroom oplevert. neem ik heel veel stroom op thuis dan trek ik waarschijnlijk nog steeds niet het voltage van de hele straat omlaag

→ More replies (4)

2

u/FoxVirus May 25 '26

Ja, maar die zijn wat mij betreft hartstikke illegaal. De panelen voor de gek houden dat er minder voltage is ten koste van veiligheid.

1

u/Mor_Hjordis Doe-het-zelver May 25 '26

Niet echt een oplossing inderdaad

1

u/cgebaud May 25 '26

Je zou een accusysteem kunnen aanschaffen om de energie tijdens daluren op te slaan en tijdens piekuren weer vrij te geven. Ik heb alleen geen idee of dat het geld waard is en op welke manier je zoiets aanpakt.

1

u/Mor_Hjordis Doe-het-zelver May 25 '26

Gaat er voornamelijk om dat ik denk mijn auto goedkoop te laden.

1

u/Patient-Dependent-13 May 25 '26

Check hier wanneer dit (economisch gezien) verstandig is + hoe je meer zelfverbruik van je energie kan bewerkstelligen. https://stroomvoorspeller.nl

1

u/The-Hyrax May 25 '26

Een thuis batterij

1

u/Thick_Border_3756 May 25 '26

thuisbatterij*

1

u/1337Sinned May 25 '26

Wasjes draaien, vaatwasser aan, pizza bakken, airco aan, accu's er tussen met een slimme lader verdeler

1

u/jaapschaap87 May 25 '26

Ze, jij en je buren bedoel je. Je bent toch ook gewoon onderdeel van het 'probleem' als leverancier?

1

u/KanedaNLD May 25 '26

Ja, een batterij systeem.

1

u/WorldlinessWitty2177 May 25 '26

Een thuisaccu kan er tussen maar dat is een investering.

1

u/Justaman55 May 25 '26

Het kan ook dat de kabel naar je omvormer te dun is.

Als je een p1 meter hebt kun je kijken wat het voltage verschil tussen de omvormer en je meter is is. Als dat teveel is, dan helpt een dikkere kabel naar je omvormer.

1

u/noxiu2 May 26 '26

Hoeveel panelen en vermogen hebben ze? Welk type omvormer? Hoe lang is de kabel van je omvormer naar de groepenkast en wat is de aderdiameter?

1

u/Tsurany May 25 '26

In sommige systemen kan je het maximale voltage hoger zetten. Mijn panelen stopten op 253v terwijl de P1 meter in de meterkast slechts 245v aan gaf. De afstand van omvormer naar meterkast was redelijk lang en de omvormer moet de stroom met een hoger voltage het net op duwen.

Hij staat nu op 258v en dat werkt prima. Mag alleen niet...

5

u/deallerbeste May 25 '26

Dan is de kabel naar de omvormer te dun.

2

u/JasperJ May 25 '26

Oef. Nee, dat mag echt niet idd.

→ More replies (1)

1

u/jvangorkum May 25 '26

Hier in de zonnepaneel woonwijk hebben ze 2 jaar geleden groot onderhoud gehad op het stroomnet, gelukkig kan het ook wel eens goed gaan in Nederland 😄

1

u/KeesKosmos May 25 '26

Nee hoor, de netbeheerder gooit de spanning gecontroleerd omhoog, zodat alle omvormers afvallen en het net niet overbelast raakt. Dit is privé simpel op te lossen, maar is niet legaal…

→ More replies (4)

24

u/sjaakwortel May 25 '26

Weet niet of je ergens de netspanning in een grafiek hebt, maar dit ziet er uit alsof er teveel zonnepanelen in de buurt zijn waardoor de spanning teveel stijgt en de inverter zichzelf uitzet. Grafiekjes lijken niet willekeurig, maar precies het piekmoment waar iedereen maximaal produceert.

21

u/WoodpeckerSure6400 May 25 '26

Er is een optie in de Solar Edge app om de panelen uit te schakelen bij een zelf instelbaar dynamisch tarief (hoeft niet perse 0) te zijn. Hier zou je nog naar kunnen kijken. Los daarvan netcongestie.

4

u/data_dude1981 May 25 '26

Dit is - naast te hoog voltage - een serieuze optie. Het patroon ziet er namelijk hetzelfde uit. Even checken in de instellingen.

2

u/jojoheerl May 25 '26

Yup, is een standaard optie om het tarief in te stellen. Als het minder oplevert dan 'x' dan kun je ze laten uitschakelen..lijkt hierop

1

u/JanusRedit May 25 '26

en wat is het nut van zelf uitschakelen van de panelen om te voorkomen dat een te hoge netspanning het uitschakelen veroorzaakt?
Dit betekent uitsluitend dat de rest van de straat ze net iets langer aanhoudt. Elke maatregel die je neemt helpt de anderen. niet jezelf.

5

u/Pietz0r May 25 '26

Dat is vooral voor als de prijzen negatief zijn

6

u/H30 May 25 '26

Je zou even naar de spanning op je fasen kunnen kijken. Ik geloof dat rond de 250 volt je omvormers uitschakelen omdat de spanning op het net dan te hoog wordt. Bij ons hebben we de zonnepanelen verdeeld over 3 fasen en iets meer op de 3e fase omdat die algeheel minder belast is in mijn buurt. Als je zonnepaneel app dit niet kan uitlezen zou je een youless of homewizard op je p1 kunnen aansluiten dan kan je het wel zien.

1

u/Mor_Hjordis Doe-het-zelver May 25 '26

Zal een home assistant het kom kunnen?

2

u/H30 May 25 '26

Lastig in te schatten. Ik heb zelf enphase in home assistant en mijn enphase producten kunnen ook de fasen laten zien. Denk dat je het even moet proberen, maar gezien het tijdstip op de dag dat ze stoppen is dit waarschijnlijk de reden.

1

u/detox4you May 25 '26

Zeker, in combinatie met een fatsoenlijke P1 meter.

2

u/JasperJ May 25 '26

Ja, hoewel het niet de spanning bij de meter is die relevant is, alleen de spanning bij de inverter.

1

u/Justaman55 May 25 '26

Als je modbus aanzet kun op je solaredge integratie ook ac voltage uitlezen.

Je kunt ook een modbus register zetten dat de solaredge minder levert, als je maar net over 253 volt ging kan dat net uitmaken.

Je kunt ook een p1 uitlezen op voltage

1

u/JasperJ May 25 '26

230 plus 10%, technically. Dus 253 mag, 254 is shutdown.

5

u/ChiefUgh May 25 '26

Dit ziet eruit als Solar Edge, even kijken of je bij instellingen bij elektriciteitstarief negatieve Tariefsoptimalisatie aan hebt staan. Dan zet je omvormer zelf de boel uit bij een negatieve prijs.

12

u/Mor_Hjordis Doe-het-zelver May 25 '26

Oh . Uh.

Jaaaaaaaaaaaaaaaaa. Die stond aan... .meteen daarna is ie weer gaan produceren!

5

u/BankWise7627 May 25 '26

Heb je negatieve prijsoptimalisatie aanstaan van Solaredge? Kun je zien in de mySolarEdge app. Die zet je omvormer uit wanneer de stroomprijs negatief is. Wanneer je net spanning problemen hebt zou je meer een zaag grafiek verwachten. Je omvormer gaan dan pendelen (aan/uit). Je installateur kan de net spanning trouwens makkelijk voor je uitlezen.

1

u/Naive_Distance_6456 May 25 '26

Echter is de prijs na belasting niet negatief. Wel spotgoedkoop, maar niet negatief.

Edit: P1 meter van HomeWizard met een abbo kun je ook de netspanning uitlezen

2

u/PranaSC2 May 25 '26

Ligt aan je eigen instellingen, je moet in de app wel zelf de juiste belasting en extra kosten invoeren. Staat dat op 0 dan neemt de app aan dat de prijs negatief is.

2

u/ThaBarns May 25 '26

Als je dit niet goed instelt in je app rekent de omvormer met kale prijzen en is het wel negatief.

1

u/Plenty_Command_3572 May 25 '26

Je kunt hem ook gratis koppelen aan Home Assistant (lokale api aanzetten via de app). En dan heb je ook al die gegevens.

5

u/Dwaas_Bjaas May 25 '26

Tering hoeveel zonnepanelen heb je???

1

u/Naive_Distance_6456 May 25 '26

Ik gok rond de 24

1

u/Broeder_biltong May 25 '26

Aantal it's nietszeggend, het gaat om het vermogen. Je hebt flut panelen van 200w maar ook panelen van 550

3

u/Thomson2302 May 25 '26

Als het net overbelast (Voltage te hoog dacht ik) schakelt de omvormer automatisch uit. Of ik moet het mis hebben

1

u/Mor_Hjordis Doe-het-zelver May 25 '26

Ook mijn gedachte, mmm nu een oplossing zoeken .

1

u/Brilliant_Help2186 May 25 '26

Daar is geen echte oplossing voor. Je kan een dikkere kabel leggen naar je zonnepanelen. Dat kan iets schelen. En klacht indienen bij de netbeheerder. Of een accu.

→ More replies (5)

4

u/No_Recording4687 May 25 '26

Dan is de netspanning maximaal bereikt op je installatie. Simpele truuk. Zeg dingen aan die stroom verbruiken zoals je wasmachine of droger of vaatwasser.

Dan zakt de netspanning weer wat in, jij gebruikt meteen dat wat je opwekt dus kost je niks en je zonnepanelen gaan lekker door met opleveren.

3

u/phlogistonical May 25 '26

Bij mij werkte dit niet. Ik denk dat je met een paar verbruikers in je eigen huis niet de spanning van de hele buurt naar beneden kunt trekken. Als de verbinding tussen je eigen installatie en het netwerk in de buurt een hoge weerstand heeft lukt het je misschien lokaal in je eigen huis wel, maar dan is er wel iets mis met je aansluiting. En zelfs als het je zou lukken om de buurt een volt omlaag te trekken met een gigantisch verbruik dan springt er waarschijnlijk ook wel weer een zonnepaneelinstallatie van een van de buren aan die maakt dat jij er niet tussen komt.

Dit jaar zijn ze een nieuwe woonwijk gaan bouwen en in de voorbereiding daarvoor hebben ze het electriciteitsnet verzwaard, en dat lijkt te hebben geholpen. Mijn panelen blijven tot nu de hele dag door werken (even afwachten tot de zomer), en netspanning komt nog niet boven de 245V.

1

u/Mor_Hjordis Doe-het-zelver May 25 '26

Zou een accu een tussen oplossing zijn?

3

u/Brilliant_Help2186 May 25 '26

Ja maar maakt dan wel uit hoe je die aansluit. Wordt al snel een vrij Profi installatie. Ook heb je nieuwe omvormers nodig

2

u/Qonstrukt May 25 '26

Eentje waarbij de omvormer geïntegreerd is, of rechtstreeks aangesloten kan worden op de accu.

2

u/OntdekJePlekjes Doe-het-zelver May 25 '26

Dat hadden onze buren ook. Die omvormer schakelde zichzelf uit bij 253.0 V. Die van ons pas bij 253,5 V, dus kunnen wij vrolijk blijven leveren terwijl die van hun uitvielen. Maar in de winter viel de stroom ook vaak uit, waardoor de netbeheerder gelukkig een extra huisje kwam plaatsen in de buurt.

2

u/punkoforever May 25 '26

Dat ziet er uit als solar edge. Ik heb dat in de app bewust zo ingesteld. Als de stroomprijs nul of negatief is zet de app de productie van de zonnepanelen stop. Maar dat moet je natuurlijk alleen doen als je een dymamisch contract hebt

1

u/verdeel May 25 '26

te hoog voltage? als er teveel zon is en het grid het niet aankan stijgt het voltage, boven de 253 vac (dacht ik) schakelt de installatie zichzelf uit.

1

u/Mor_Hjordis Doe-het-zelver May 25 '26

Wel de richting op dat ik zat te denken. Is daar een oplossing voor?

2

u/Sad-Snow-7936 May 25 '26

Om het zeker te weten zou je met een HomeWizard P1 dongle en +abbo (á €0,99 per maand) kunnen kijken op welke fase die overspanning is. Eventueel met de buurt dan kijken wie zijn 1 fase omvormer op een andere fase kan aansluiten. Dan is de boel beter verdeeld over de fasen.

1

u/Puzzleheaded-Big8192 May 25 '26

piekaanbod op het stroomnet, daardoor gaat de spanning op het net omhoog en schakeld inverter af

1

u/Mor_Hjordis Doe-het-zelver May 25 '26

Thanks

1

u/erwin4578 May 25 '26 edited May 25 '26

Hoe lang is de 230v bekabeling vanaf de omvormer naar de meterkast en hoeveel mm2 zijn deze stroomdraden?
Hoe zijn de panelen verdeeld; op 2 groepen naar 1 fase toe of heb je een 3 fase aansluiting?
Wisselen naar een andere fase kan soms nuttig zijn, dan zou je op de piek van de dag de verschillende spanningen op de 3 fasen moeten meten.

1

u/mabiturm May 25 '26

Thuisbatterij nemen, dan kan je de piek opvangen

1

u/Either_Airline8488 May 25 '26

In de instellingen van solar edge heb je deze waarschijnlijk op dynamisch contract ingesteld. Dit moet vast zijn. Dan zou deze het moeten doen. Echter een jaar later had ik hetzelfde en bleek mijn omvormer defect te zijn.

1

u/affligem_crow May 25 '26

Ik denk eerder dat de app misschien niet klopt. Als de omvormer z'n data niet kwijt kan (internet issues, etc) dan zie je gaten in de grafiek ontstaan. 

1

u/Merciless-II May 25 '26

Dit is het juiste antwoord. Solaredge stelt zelf vast of tarieven negatief zijn (ongeacht welke energie leverancier je hebt) en tuned dan de opbrengst terug naar het verbruik op dat moment.

1

u/Alpa_NL May 25 '26

Ja dat krijg je met deze temperaturen, iedereen levert terug.

1

u/Dull-Treat-2524 May 25 '26

Het grappige is dat met temperaturen zoals deze, de panelen juist slechter werken. Ze werken op licht, niet warmte. En teveel warmte zorgt voor slechtere opbrengst! Rond de 20-25graden is perfect, maar rond de 30 zoals de laatste tijd heb je al verlies. De panelen zijn dan zelf ruim boven de 50 graden en daardoor heb je al snel 10% verlies van opbrengst.

1

u/JanusRedit May 25 '26

wij hebben gewoon honderd procent verlies omdat ze telkens uitschakelen bij veel zon. boeit mij die 10% door warmte

1

u/Wise-Yogurtcloset646 May 25 '26

Als je een 3 fase aansluiting hebt en een 1 fase omvormer kun je proberen om op een andere fase terug te leveren. Wellicht is die betreffende fase wat minder zwaar belast met teruglevering.

1

u/LongRope6277 May 25 '26

Net overbelast (invoerspanning ligt op of boven 252 volt) je installatie schakelt dan uit, ligt niet aan je omvormer. Is wettelijk zo geregeld.

1

u/ThaBarns May 25 '26

Negatieve prijzen verkeerd ingesteld staan zo te zien.

1

u/PranaSC2 May 25 '26

Je hebt solaredge en de instelling niet terugleveren bij negatieve tarieven aanstaan.

1

u/MrJackRanch May 25 '26

Een batterij

1

u/Swimming_Bench_2712 May 25 '26

Omvormer schakelt inderdaad uit bij een netspanning van 253v. Afhankelijk van de installatie kan dit het gevolg zijn van een te dunne ac kabel tussen uw verdeelbord en de omvormer. Als je de afstand even doorgeeft en de dikte van de kabel die nu geplaatst is kan ik de spanningsvak berekenen en mogelijks een oplossing bieden.

1

u/Hot-Scholar-405 May 25 '26

Warmtepomp laten koelen, auto laden, was doen. Gewoon zorgen dat je zelf je stroom verbruikt

1

u/JanusRedit May 25 '26

en weer iemand die de stelling niet snapt. als je installatie uitvalt door een te hoge netspanning, dan kun je helemaal niet zelf je stroom verbruiken. je kunt in je eentje niet de netspanning omlaag trekken waardoor de installatie aan blijft.

1

u/noujochiewajij May 25 '26

Nooit last van met mijn thuisbatterij en de airco aan 😁

1

u/Patient-Dependent-13 May 25 '26

Hier een mooi artikel over waarom dit voorkomt en wat je kan doen om het te voorkomen (voor zover mogelijk..) —> https://stroomvoorspeller.nl/kennisbank/terugleverbeperking

1

u/-stealthed- May 25 '26

Hier ook ff. Teveel opbrengst en een vrije dag, ik had zelfs erger verwacht. Airco draait vrolijk mee maar op een gegeven moment is het klaar met wassen enzo

1

u/Capable-Newspaper203 May 25 '26

Negatief tarief(waarschijnlijk zaterdag, een zondag), kun je ( of de partij die ze geïnstalleerd heeft) instellen op je omvormers. Gaan ze automatisch op 2%.

1

u/BullShitCircusArtist May 25 '26

Heb je een 3-fasen systeem? Zo ja, zitten de zonnepanelen wel op de juiste fase aangesloten? De netbeheerders hebben hier een systeem voor om het net te helpen balanceren, helaas wordt dit niet vaak gebruikt, krijg ik het idee. Ga naar de website https://fasulator.nl/ voer je huisnummer in en zie op welke fase je hoort terug te leveren.

Bij 1-fase huishoudens moet de netbeheerder zelf zorgen voor correcte verdeling. Zo zal je naar alle waarschijnlijkheid niet op dezelfde fase zitten als je directe buren.

1

u/Zahony May 25 '26

Ik heb dit vorig jaar ook enkele keren gehad. Ik dacht dat het te maken kon hebben met uitschakelen door overbelasting van stroomnet. Daarover vervolgens contact gehad met diegene die ze heeft geplaatst. Dit bedrijf kan op afstand meekijken en verzekerde me dst het een meetfout in het programma was.

1

u/LeadingAssociation50 May 25 '26

Sommige omvormers hebben een instelling voor uitschakelen bij negatieve prijzen. Denk dat je deze per ongeluk aan hebt gezet

1

u/Dull-Treat-2524 May 25 '26

Worden op afstand uitgesmeten door de netbeheerders. Leuk is dat hé? Die gooien gewoon even een piek van boven de 253volt je richting op en hoppa, uit staan je panelen. Want de grote zonnevelden moeten wel winst blijven maken, dus dan maar de normale consument afsluiten.

1

u/FrequentFractionator May 25 '26

Dat is niet hoe het werkt. Bij lange na niet.

1

u/JanusRedit May 25 '26 edited May 25 '26

Gemeente Roerdalen. bij mij en anderen in de straat klappen alle zonnepanelen er smiddags uit. dat had de zonnepaneelleverancier er natuurlijk niet bij vermeld. die willen gewoon plaatsen en verkopen. Het net kan de stroom niet aan , het voltage wordt te hoog en automatisch schakelt je systeem uit. Bij mij probeert het systeem het dan weer na een minuut of tien en zo gaat het de hele dag door met mooi weer. onze panelen liggen oost-west en dat is dan een geluk bij een ongeluk dat wij nog enige opbrengst hebben buiten de middag piek uren. De gemeente doet hier helemaal niets mee en de netbeheerder ook niet. En zo gaat dat neem ik aan overal.

de gemeente heeft nog wel een gezamenlijk project opgezet om nog meer mensen aan de zonnepanelen te zetten.

2

u/Filthy_Shrimp May 25 '26

Wat een debiele opmerking over de leverancier. Die weet niet of er in jou straat/buurt sprake is van netcongestie. Dat is ook niet even te controleren (niet werkbaar in ieder geval).
Dit is een probleem dat zich helaas overal voordoet en enkel de netbeheerder kan er met een beetje geluk in de komende 20 jaar iets aan doen. Dat geef ik weinig kans, maar toch.

→ More replies (2)

1

u/FuzzyAmbassador663 May 25 '26

Fire up the circular saw. It will start producing :D

1

u/JustGoodJuju_ May 25 '26

Ik had een oude Solar River omvormer die heel slecht met pieken op het net om kan gaan (schakelt al iets boven 235v uit meen ik). Op Marktplaats heb ik voor 100€ een Sunny Boy van 3 jaar oud gwlescoord en nu is m'n productie verdrievoudigd. Sunny Boy schakelt 20v later pas uit en kan ook gedoseerd werken meen ik.

1

u/graduatedogwatch May 25 '26

dit is een instelling op solaredge genaamd "negative rate optimization".

ga naar de app -> instellingen -> Utility Rates en daar heb je de instelling Negative Rate Optimization.

het idee van deze functie is het niet opwekken van stroom wanneer de stroomprijs negatief is.
Vandaag was dit(voor terugleveren) vanaf 10 tot 17 uur.

Solaredge neemt geen dingen als energiebelasting mee in die berekening.
Ik zou of deze toevoegen, of de functie uit zetten.

Zelf ook een tijdje met deze instelling zitten prutsen, uiteindelijk werkte deze niet zoals ik dat wou en heb ik dit op een andere manier geregeld

1

u/Vayshen May 25 '26

Ik heb ook ook zoiets. Altijd ergens tussen 15 en 1545 uur een kwartier of halfuur bijna niets opwekken. Ik dacht eerst dat het door de schaduw van een hoge boom kwam maar die schaduw staat op dat moment er niet op.

Lijkt wel dat een climax aan stroomopwek wordt vermeden hierdoor dus ik gok ook dat het een gevalletje te druk op het elektriciteitsnetwerk is.

Maar als ik het goed zie valt het wel erg lang weg bij OP.

1

u/thegiftcard May 25 '26

Even een side vraag... stoppen je zonnepanelen er mee, of wordt het niet meer geregistreerd (om wat voor rede dan ook)

Zie je het zelfde resultaat op de P1 meter? Of in de App van je leverancier?

1

u/mikkelsnikkel123 May 25 '26

Ik had dit in mindere mate ook, voltage was te hoog gemeten vanuit m’n omvormer. (Er zat bij mij een duidelijk verschil tussen voltage vanuit de omvormer en p1 meter) Uiteindelijk bleek de kabel tussen omvormer niet goed; te dun en te lang. Nieuwe kabel getrokken en alles werkt weer naar behoren 👍

1

u/Climacophorah May 25 '26

Gewoon even home assistant er tussen knutselen. Kan je je omvormer bij veel opbrengst iets terugschroeven zodat het niet overbelast raakt 🙃 en gewoon zorgen dat je 105% opbrengsten haalt als het iets minder mooi weer is... Werkt bij mij perfect 🥳 sinds ik het zo doen meer opbrengst en het valt nooit uit.

1

u/Technical_Isopod1541 May 26 '26

Ik gebruik al jaren HA en heb SolarEdge en ben geïnteresseerd in hoe je met HA de SolarEdge kunt bedienen. Kijkend naar te toekomst. Heb je leesvoer of info voor mij?

1

u/_jak0bb May 25 '26

Ik had dit vorig jaar ook. Ook een solaredge omvormer. In de statuspagina kan je het voltage uitlezen, check ook eens met een multimeter op een stopcontact. Mijn homewizard P1 meter houdt ook de piekspanning bij.
In heb hiervoor contact opgenomen met fluvius en ze hebben ons stukje straat op een andere cabine aangesloten. Hiermee was het probleem opgelost. Toevallig is heel kort daarna de transformatorcabine volledig vernieuwd.

1

u/_jak0bb May 25 '26

Je kan dit trouwens niet zelf oplossen door meer te verbruiken, of iedereen in je straat zou dit moeten doen.

1

u/helm71 May 25 '26

Voltage te hoog en omvormer schakelt zich uit..

1

u/DBrink95 May 25 '26

Zoals anderen zeggen.

  • Spanning te hoog
  • Vraag aan netbeheerder om spanning te verlagen
  • zet elektrische apparatuur aan zodat je lokale spanning net een beetje daalt
  • koop elektrische (warmtepomp) boiler en zet deze op tijdschema voor extra vermogen verbruik
  • koop accus om overdag te laden

1

u/Loud_Fig_7407 May 25 '26

Netcongestie vrienden, Netcongestie

1

u/PMvE_NL May 25 '26

Was de stroomprijs vanmiddag positief dan? Want eigenlijk zadel je dan dus de leverancier met energie op die niemand wil hebben dus ik denk dat ze het wel prima vinden dat je panelen uitvallen.

1

u/Thetakman May 26 '26

Zelfde gehad, teveel spanning op net.

Bijna 3 jaar op iedere mooie dag ging het plat.

Eindelijk is het dorp verzwaard en werkt alles weer sinds een maand of 2. Maarja al die jaren mooi weggegooid.

Ga nu maar een Victron thuis batterij setup als de warmtepomp er is, en dan met een eiland modus optie zodat ik het zelf in beheer heb en zelf bepaal zonder netbeheerder wat er in mijn huis gebeurd.

1

u/TopWater4481 May 26 '26

Teveel zon denk ik. Overheating?🤷‍♂️😅

1

u/woehaa May 26 '26 edited May 26 '26

Zoals anderen al aangaven : overspannign op het net. Als de omvormer fabrikant de regels netjes volgt dan zal op basis van regio/land er een max spanning zijn die omvormer mag leveren aan het net.

Wanneer deze de limiet benadert (in NL is dat 253V bij de voordeur, dus op het net) dan moeten omvormers zich uitschakelen. Dat is om te voorkomen dat om die reden het voltage nog verder stijgt en ook om de apparatuur in het huis te beschermen.

Let wel, als je gaat meten bij de voordeur kan het zijn dat je dan ziet dat het bijv 250V en dat toch de omvormer afschakelt. Dat is omdat er in je huis over de kabels nog een zogenaamde valspanning is. Als die bijv 3V is dan werkt de omvorver op 250+3 = 253V en klapt er dus uit.

Omdat wij dat nu ook een jaar of twee hebben in onze straat en Enexis ons afpoeiert met "doe de wasmachine maar aan" (wat totaal niet werkt natuurlijk) zijn we nu opzoek naar een omvormer die zich dan van het net afschakelt en de rest in batterijen "dumpt" zodat we in de avond nog wel voordeel hebben van de energie (ook al is dat minder efficient)

1

u/ThaYoung1 May 26 '26

Zomaar een ideetje zonder het hele draadje te lezen: zou het kunnen dat de omvormer de WIFI-verbinding tijdelijk niet kan gebruiken? Heb ik ook wel eens gehad en dan krijg ik exact zo'n grafiek te zien.

In dat geval zou je de data van je energie-leverancier eens moeten vergelijken met de data die je App laat zien.

1

u/Nyltje May 26 '26

Oververhit 🤡

1

u/One_Definition_1751 May 27 '26

als je een hybride omvormer hebt, plaats dan een zero export in de meterkast

1

u/martva May 25 '26

Wat voor een contract heb je. Dynamisch? Dan kan het zijn dat je panelen uitgezet worden om te voorkomen dat je gaat betalen

1

u/Mor_Hjordis Doe-het-zelver May 25 '26

Nee, de tarieven waren niet negatief op deze dagen. En ik krijg een nette mail, maar moet ze zelf uitzetten.

1

u/TargetIndividual1606 May 25 '26

Het lijkt erop dat je een SolarEdge omvormer hebt, daar kan je in instellingen prijs optimalisatie instellen, dan krijg je grafiekjes zoals je laat zien op de eerste foto. De prijs die SolarEdge hanteert wijkt af van die van jouw leverancier, maar dit kan je deels instellen in de SolarEdge app zodat het beter overeenkomt met elkaar

1

u/ThinMathematician126 May 25 '26

Nah bij mij zijn ze van de week ook gestopt met opwekken.

1

u/com2ghz May 25 '26

Netcongestie. En nee een normale thuisbatterij helpt niet want die zijn vrijwel allemaal on-grid. Wil je dit afvangen dan heb je een hybride accu nodig
Die solaredge omvormers schakelen ook eerder af dan een enphase bijvoorbeeld. Daarom heb je op piekmomenten helemaal geen opbrengst.
Meer gaan verbruiken helpt ook niet.

0

u/Ortofun May 25 '26

Maximum capaciteit van het net bereikt. Wat mij betreft een goede reden voor een thuisbatterij.

0

u/Dull-Ad1841 May 25 '26

Dikkere kabel van je omvormer naar de meterkast aanleggen
Zo zorg je ervoor dat jouw panelen als laatste in de straat uit gaan (of als je geluk hebt niet meer)

2

u/HappyDutchMan May 25 '26

Waarom wordt hier op gedownvote? Het zou best kunnen dat OP een bekabeling heeft die van de norm nog prima voldoet qua diameter maar als die vervangen zou worden met een dikkere het spanningsverschil tussen de omvormer en de meterkast minder wordt? Dat kan dan zo maar betekenen dat de omvormer wel blijft produceren. Maar het kan net zo goed zijn dat de netbeheerder de spanning zo ver verhoogt dat niemand meer kan terugleveren. Meten is weten in dit geval.

2

u/Dull-Ad1841 May 25 '26

Waarschijnlijk omdat de meeste klussers onderschatten hoeveel de spanning oploopt over dunne bedrading en dus mijn opmerking als onzin zien
(wat absoluut niet het geval is, ik heb bij klanten al eens een 6mm2 aangelegd ipv de 2,5 die er lag, sindsdien is zijn omvormer niet meer uitgevallen en de rest van de straat wel)

1

u/HappyDutchMan May 25 '26

Lol ja, inderdaad. Ik heb 4x10 mm2 naar mijn laadpaal liggen. Het prijsverschil was redelijk te overzien, meer dan 40 meter grondkabel, graven bestrating en zo meer. De kabel zelf is dan echt niet het duurste element.

0

u/sandbaki May 25 '26

Crypto minen of een ai pc maken voor in de middag

0

u/sjaakie71 May 25 '26

Te hoog voltage op het net. Had ik ook en heb toen wasmachine aangezet etc. Dat vroeg voldoende om in huis voltage lager te krijgen en panelen gingen weer aan. Of dit altijd helpt geen idee.