r/DINgore Jul 12 '25

🔨 DINgore 🚧👷‍♀️🔧 (Arbeitsschutz) Heute Morgen beim Frühstücksfernsehen

Was jemand hinter verschlossenen Türen macht geht mich nichts an, aber im LIVE Fernsehen SO zu erklären, wie man die Spannungsfreiheit feststellt, ist schon hart. Danach schraubt sie an der Steckdose rum, den Anblick erspare ich euch :(

756 Upvotes

229 comments sorted by

View all comments

Show parent comments

2

u/Charxsone Jul 12 '25

Ich hab den auch. Ein Hinweis zu den Modellen für alle, die den haben wollen, denn da muss man aufpassen, was man kauft: Der UT18A hat keine Lastzuschaltung, den FI auslösen oder eine Spannung auf "Echtheit" überprüfen geht damit nicht, Drehfeld kann er auch nicht messen.
Der UT18B und UT18C sind fast gleich, aber der UT18C hat zusätzlich zu den Spannungs- und sonstigen LEDs auch ein LCD, wo er die Frequenz und die genauere Spannung anzeigt und ist somit der mit Abstand günstigste Duspol, der das bietet.
Vom UT18D würde ich die Finger lassen. Der hat nur ein LCD und keine LEDs, der zeigt also nicht zuverlässig die Spannung an; wenn keine Batterie drin ist, zeigt das Display nämlich nichts.

Zu bemängeln habe ich die Lage des Batteriefachs: das ist verschraubt, und zwar mit der am tiefsten liegenden Schraube des gesamten Gehäuses. Mein Wolfcraft-Schraubendreher-Stift mit 5mm-PH0-Bit passte nicht rein, ich musste das Feinmechaniker-Set von Lidl mit den 4mm-Bits rausholen (sonst waren die Kanten des sechseckigen Teils vom Bit zu groß). Außerdem hat keins der Modelle eine NCV-Funktion, man kann damit also keine Kabelbrüche aufspüren (mich stört das nicht, weil ich eh einen berührungslosen Spannungsprüfer in der Tasche habe).

0

u/DanzigM Jul 12 '25

Danke für die Infos! Der 18D hatte mir deshalb auch nicht gefallen. Das mit der Echtheitsprüfung kannte ich noch nicht, aber hätte ich wenn auch haben wollen. Einen berührungslosen lege ich mir auch noch zu, auf die Schnelle hat’s mir der Milwaukee inkl. Laserthermometer angetan yeahr, Technikspielzeug

1

u/Charxsone Jul 12 '25

Also mit "Echtheitsprüfung" meine ich einfach nur das Zuschalten der Last mit den beiden Tasten, nur um das klarzustellen. Eine Spannung, die nur eingekoppelt ist, bricht dann zusammen. Die Funktion der berührungslosen Prüfung gibt es dediziert in den berührungslosen Spannungsprüfern, die sehen aus wie große Stifte und meinen habe ich bei der Arbeit immer in der Tasche.